Hallo Johannes,
ja, diese Begriffe werden in dieser NG (und auch sonst) immer gerne durcheinandergeworfen. In der Überschrift heißt es korrekt "Verbindung ... mit _Schutzleiter_" Der Schutzleiter ist ein Konzept, das dafür sorgt, dass keine gefährlichen Berührungsspannungen an Geräten der Schutzklasse I bestehen bleiben. Schutzerde und Nulleiter dagegen sind zwei Realisierungen dieses Konzepts. Falls Du Dich mit Informatik zu tun hast, kennst Du sicherlich "Interface" und "Implementation". Schutzleiter wäre das Interface und Schutzerde und Nulleiter sind zwei verschiedene Ansätze, um die Anforderungen des Konzepts, nämlich keine gefährlichen Berührungsspannungen am Gerät bestehen zu lassen, zu erfüllen. Und zwar: a) Schutzerde kommt von "Schutzerdung", das ist die veraltete Bezeichnung für ein "TT-System mit Schutz durch Überstromschutzeinrichtung". Das Prinzip: In oder in der Nähe der elektrischen Anlage (Verbraucher) wird ein Erder (=Schutzerder) gesetzt. Alle Schutzleiter dieser Anlage werden leitend mit dieser Schutzerde verbunden zur Vermeidung von Potentialdifferenzen zwischen den Geräten und dem Standpunkt, so dass man im Fehlerfall keine Spannungen durch Anfassen überbrückt. Werden die Fehlerströme sehr hoch, löst irgendwann die Leitungssicherung aus. Eine Verbesserung des Prinzips ist die FI-Schutzschaltung. b) Nulleiter kommt von "Nullung", das ist die veraltete Bezeichnung für ein "TN-System mit Schutz durch Überstromschutzeinrichtung". Das Prinzip: Verwandele eine Berührungsspannung in einen "satten" Kurzschluss, so dass die Leitungssicherung sofort abschaltet. Details weggelassen....
Nils