Welche USV kaufen?

[xpost fup2 de.comp.hardware.misc]

Hallo!

Ich ben=F6tige f=FCr einen Server eine USV f=FCr 19"-Rack. Es h=E4ngt nur ein Rechner dran, also w=FCrde ich sagen, eine kleine USV sollte es tun.

Sollte es eine Marken-USV =E1 la APC sein, wegen Ersatzakkus, etc., oder tut's auch ein Billigangebot?

Meine Vorstellung ist, dass der Server eine Info bekommt: Kein Strom mehr, fahr mal runter, und fertig (Windows 2000). Idealerweise sollte der Server wieder gestartet werden, wenn der Strom wieder da ist...

Danke f=FCr Eure Tips!

Gru=DF, Andreas

Reply to
hufflehuffle
Loading thread data ...

Am 26 Feb 2006 23:00:35 -0800hat snipped-for-privacy@west.de gefragt:

1.Erfahrung: Wer APC kauft zahlt doppelt 'drauf. Einmal bei der USV, ein zweites mal bei den "Ersatz"-Akkus. APC hat vorkonfektionierte Standard-Bleibatterien in Verwendung, die es dem Normalverbraucher schwer machen, preiswerte Austauschtypen zu verwenden.
2.Erfahrung: Nahezu alle USV bieten eine 9pol.D-sub über die Relais- oder Optokoppler-Signale zum Netzausfall und zur Abschaltung zur Verfügung stehen. Manche haben auf 3 pins auch noch seriell RX und TX, um eine Shutdown-Software auf dem Rechner zu nutzen.
  1. Erfahrung: Die Heimat nahezu aller kleinen USV liegt in China oder Taiwan, egal, was draufsteht. Häufig kommen aus einem Werk verschiedene deutsche "Marken".

mfg Willi

-- "Wer sich die (völlig deutsche) Steuerfachsprache anschaut, erkennt, daß es keinesfalls englischer Fachausdrücke bedarf, um sich völlig unverständlich auszudrücken" Martin Gerdes in

Reply to
Wilhelm Ernst

-v ?

Was ist daran schwer, die Stecker von den Kabelschuhen zu ziehen und auf neue, gleich große Ersatzakkus draufzustecken? Wer mag, darf vorher auch noch die Akkus nach APC-Art mit doppelseitigem Klebeband zusammenpappen.

Ich hatte da nie Probleme. Die größte Fehlerquelle besteht darin, daß man Akkus mit 4.8mm breiten Anschlüssen anstelle der erforderlichen 6.3mm angedreht bekommt.

Mit freundlichen Grüßen

Frank-Christian Krügel

Reply to
Frank-Christian Kruegel

Du kennst dich da aus, da komm ich dir jetzt mit einer ganz anderen Frage daher und bitte um Erläuterung. APC SmartUPS 1500VA Netz ist ausgefallen, ich habe die Computer manuell niedergefahren und den Taster gedrückt, um das lästige Piepsen loszuwerden.

Nach einer Stunde hätte ich für ein paar Minuten den Computer gebraucht, dachte mir "super, hast ja einen starken APC 1500VA..." Da drück ich den Taster und es kommt nix. Es kommt nix. Es kommt nix. Hinten alles ausgesteckt, es kommt nix. Obwohl das Ding komplett voll war, als die Netzspannung wieder kam, haben alle 6 LadestandsLEDs geleuchtet.

Ich habe danach versuchsweise den einen Computer an dem APC laufen lassen, der hat 30 Minuten lang durchgehalten und dann waren immer noch 2 LEDs da.

An dem Gerät habe ich bis zu 5 Rechner mitsamt Bildschirm und Kleinkram hängen, das geht normalerweise ohne Probleme.

MfG Glaser

Reply to
Franz Glaser (KN)

Frank-Christian Kruegel spoke thusly:

In den größeren APCs stecken Akkupacks, die mit einem speziellen Kabel/Stecker angeschlossen werden. Ist aber auch kein Problem, den Kabelsatz an neue Akkus zu montieren.

Oder wie in meinem Fall Akkus mit stehendem Gewindebolzen statt senkrecht stehender Lasche mit Loch. Ging aber mit ein wenig Drücken und Ziehen auch. :-)

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Franz Glaser (KN) spoke thusly:

Hast Du den "Ein"-Taster mal lange gedrückt? So ca. 2sec...

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

schnief, ich meine schon, damals alles probiert zu haben, aber verwetten tät ich dafür nicht einmal meine Schwiegermutter.

Hilft das ausdrücklich? Im dicken Buch steht das nicht. Ist das ein Kniff des Eggsberddee? Probieren kann ich es ja, morgen. Bei dem Schnee ist Ausfall sehr wahrscheinlich.

MfG

Reply to
Franz Glaser (KN)

Ja, der Trick geht. Vielleicht auch 5s drücken. Jedenfalls konnte ich meine SmartUPS so auch als mobilen Wechselrichter missbrauchen.

Gruss

Claudius

Reply to
Claudius Zingerli

VERFLUCHT! da war ich wohl zu zaghaft :-(

MfG

Reply to
Franz Glaser (KN)

Frank-Christian Kruegel schrieb:

Ich hab hier ne Smart UPS 700VA mit 2x 7,2A 12V. Die braucht Akkus mit nem Innenwiderstand von 21mOhm (Panasonic bei Reichelt 24¤). Die billigeren (15¤) haben 41mOhm und wurden von der USV gleich als defekt bemängelt. Auch bei eBay-Angeboten sollte man da drauf achten.

Matthias

Reply to
Matthias Olescher

Claudius Zingerli schrieb:

kann ich nur bestätigen. Einfach lange genug auf der I (Test)-Taste drücken, dann springt er schon an.

Man muss mit den seriellen Verbindungskabeln aufpassen. Die sind speziell belegt. Aber im Internet findet man Beschaltungen.

Matthias

Reply to
Matthias Olescher

Richtig fies sogar: Wenn man ein normal belegtes RS232-Kabel verwendet, schaltet die USV die Last aus. Grrrr.

Gruss

Claudius

Reply to
Claudius Zingerli