Am Sun, 05 Nov 2006 19:57:41 +0100 schrieb Wolfgang Thiessen:
Mal abgesehen davon, dass die Regelung nicht funktioniert würde sie das Wasser nicht sofort ganz zudrehen. Sie passt die Ventilstellung solange an, bis ein Sprung der Führungsgrösse nach unten zu messen ist und hört dann auf bzw. dreht wieder leicht auf. Regelung eben.
Das ist keine Regelung, sondern eine Steuerung. Ich glaube da liegt im Moment das Begriffsproblem. Eine Steuerung verändert ein Stellsignal abhängig von einer Eingangsgrösse anhand einer festgelegten Systematik (z.B. Heizkurve o.ä.). Eine Regelung hingegen verändert ein Stellsignal abhängig von dem Ergebnisses des vergleichs von Sollwert und Führungsgrösse. Das heisst es findet eine Rückkopplung statt, die es bei der Steuerung nicht gibt.
Das sich der Rücklauf aufwärmt könnte passieren, löst jedoch nicht das Problem, dass der Raum in diesem Moment zu warm ist und der Nutzer nichts dagegen tun kann, ausser das Fenster aufzureissen.
...und da liegt aus Planersicht das Problem. Verpflichtende Angaben, die unter Auslegungsbedingungen 24 h an 365 Tagen im Jahr eingehalten werden können, kann keiner machen. Der Planer kann dabei im Prinzip nur verlieren, weil er die geforderten Garantiewerte nicht garantieren kann.
An STEUERN ist kein Problem, raumweise REGELUNG ist nicht möglich. s.o.
OK :-) Uff, das war Arbeit *g*
Das ist der Kurzbegriff für freiprogrammierbare Regler. Es gibt z.B. einen Aussentemperaturfühler, jedoch sagen wir 6 Heizkreise, die alle eine unterschiedliche Heizkurve aufweisen (sollen). Das alles über gewöhnliche Regler zu realisieren finde ich nicht elegant. Daher muss ein freiprogrammierbarer Regler her, den der Nutzer über z.B. sein Heimnetzwerk verstellen kann.
So isses, weil es keine Raumregelung gibt, sondern je Heizkreis eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Die Steilheit der Heizkurve muss der Nutzer entsprechend selbst durch Experiment ermitteln.
Für ein EFH finde ich die BKT als Konzept nicht verkehrt, jedoch ohne ergänzende Heizeinrichtungen oder eine Wohnungslüftung unzureichend. Klassenziel *fast* erreicht würde ich sagen :-)
Wenn ihr das wirklich machen wollt, dann ist die handwerkliche Umsetzung mit Sicherheit nicht das Problem. Mach doch mal ein Expose von dem Projekt wenn es soweit ist und später einen Erfahrungsbericht. Würde mich jedenfalls interessieren. Sowas wäre auch einen Fachbericht wert.
Ciao CHRiSTiAN.