Druck in ZH

Ein Hallo in die Runde!

Die Zentralheizung ist ein geschlossenes (zumindest nahezu!) System.

Stopfbuchse) gelangen zu lassen, muss m.M.n. folgender Zustand herrschen:

der ZH im Keller

muss/sollte der Druck im Keller mehr als 1,8 bar

H.k. eindringt!?

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch
Loading thread data ...

Am 29.04.2015 um 10:31 schrieb Helmut Wuensch:

an. Damit keine Luft eindringt, muss Dein Keller-Manometer also mindestens 0,8bar anzeigen

Reply to
Michael S

Hallo Michael,

Am 29.04.2015 10:38, schrieb Michael S:

...

Ist diese Messweise bei allen Manometern so, oder nur bei

gar nicht messen.)

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch

Am 29.04.2015 um 12:29 schrieb Helmut Wuensch:

Nein, das ist nicht bei allen so. Aber z.B. wird auch der Reifendruck beim Auto relativ gemessen und nicht absolut.

Es gibt Anwendungen, bei denen der absolute Druck relevant ist

wichtig ist (Heizung, Autoreifen, ...)

Reply to
Michael S

Helmut Wuensch wrote on Wed, 15-04-29 12:29:

anzeigen.

Reply to
Axel Berger

Hi Michael,

Am 29.04.2015 13:41, schrieb Michael S:

Also ich war gerade bei einer Heizungs-Fa. und habe dort die Antwort bekommen, dass das Manometer den *absoluten* Druck anzeigt. (Es jedoch ein "geschlossenes System sei, bei dem der Druck keine Rolle spielt ...) Na ja, jetzt ist guter Rat teuer, denn offensichtlich gibt's da Defizite in Physik,

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch

Also, ich bin jetzt kein Heizungsfachmann.... Nach Deinem Eingangsposting hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Du

vergewissern wolltest. Was Dein Heizungsbauer mit seinem geschlossenen System meint, ist wohl,

ist, da diese nur gegen den Druckverlust arbeiten muss und sich

absolut. Hier wird durch Undichtigkeiten jetzt Luft ins System eindringen und dann gilt auch ruckzuck die Annahme nicht mehr, dass sich

davon. Meiner Ansicht nach ist es sinnvoll, den Druck im Heizungssystem soweit

herrscht, spricht, der Absolutdruck soll oberhalb 1 bar sein.

Reply to
Heiner Veelken

Helmut Wuensch wrote on Wed, 15-04-29 16:28:

Auch das ist nicht falsch. Als mein Haus 1961 gebaut wurde hatte es in

Druck umgesetzt. Jetzt habe ich ein eher winziges geschlossenes

Druckhub zur Folge und der Absolutdruck ist in einem recht weiten

Reply to
Axel Berger

Hallo Heiner,

Am 29.04.2015 17:18, schrieb He>

Ich leider auch nicht. (Aber ich denke, dass ich mich "etwas" mit Physik auskenne ... :-)

Ja, das sehe ich ganz genauso!!

Du sprichst mir aus der Seele!

Aber: Axel schreibt etwas Anderes. Leider kann ich weder das Manometer bei mir noch das bei meinem Freund ausbauen ... :-( (Wie kann ich denn *im eingebauten Zustand* feststellen, ob da

Es gibt da nicht 'mal ein Schildchen ... => wahrscheinlich gar nicht!)

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch

Hallo Axel,

Am 29.04.2015 15:25, schrieb Axel Berger:

Leider kann ich aber meines nicht ausbauen! ;-)

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch

1) Geht die Skala von -1 los oder von 0 los. Wenn die bei -1

Relativdruckmanometer.

3) Zeig' mal irgendwo ein Foto des Manometers. Vielleich sagt dann der ein oder andere: Das ist ein Relativdruckmanometer.

Methode :-)

Reply to
Heiner Veelken

Am 30.04.2015 um 13:41 schrieb Helmut Wuensch:

Lasse unten so viel Wasser ab, dass das Manometer 1,8bar (Bei 8m

95%iger Sicherheit ausgehe).
Reply to
Michael S

Helmut Wuensch wrote on Thu, 15-04-30 13:41:

Brauchst Du nicht. Es gibt an Heizungsanlagen keine

wie ein komplett kaputter Reifen nicht ein Bar angezeigt hat sondern null.

Reply to
Axel Berger

Heiner Veelken wrote on Thu, 15-04-30 13:56:

gegen Umgebungsluft und nichts sonst.

Reply to
Axel Berger

"Axel Berger" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@b.maus.de...

Hi,

Schwerkraftverbiegung kompensiert? Sozusagen "ideal"? Boh ey, welcher Hersteller? An die "Manometer" in unserem Heizraum klopft man, wenn man halbwegs "aktuelle" Werte ablesen will. Daher ja auch "Manometer", von "Manomann, klopf mal, das ist so unplausibel..."

Reply to
gUnther nanonüm

"Axel Berger" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@b.maus.de...

Hi, je nach Kesselart und Betriebsart gibts schon noch kleine Abweichungen, etwa

Funkenflug noch Staubexplosionen gibt...

gegen Druckseite, wegen Kavitation etwa, oder ganz simpel damit der herumkrebsende Klempner mit einem Blick die gerade laufende Pumpe erkennt. Und am schwankenden Druck die "Schwebung" bemerkt.

Reply to
gUnther nanonüm

Geht es Dir jetzt besser nach dem Beweis, wie klug Du bist. Ja, Du hast in beiden Punkten recht, und trotzdem sprachen wir bisher in diesem

Reply to
Axel Berger

"Axel Berger" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@b.maus.de...

Hi,

Ich zitier mal Helmut: "Ist diese Messweise bei allen Manometern so, oder nur bei

gar nicht messen.)"

Reply to
gUnther nanonüm

Auch das stimmt wieder. Auf meinen Hinweis mit dem Nullpunkt kam dann

Reply to
Axel Berger

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.