ls Integral? Genauer:
rFehler mehr sondern unerkannter Verbrauch. Hat er recht?
Danke Axel
ls Integral? Genauer:
rFehler mehr sondern unerkannter Verbrauch. Hat er recht?
Danke Axel
Am 11.12.2018 um 13:17 schrieb Axel Berger:
irgend welchen Leckstellen. Oft sind sie so klein, dass nicht mal ein
mal nachzuschauen, ob irgendwo ein Wasserhahn tropft oder ob es im infragekommenden Bereich feuchte Stellen gibt.
irgendwo eine Leckstelle. Damit dann vermutlich auch irgendwo eine
zum Nachschauen aufgefordert werden.
+/- 2% im oberen Messbereich +/- 5% im unteren Messbereich +/- 3% im oberen Messbereich +/- 5% im unteren MessbereichQuelle:
Wir hatten im letzten Jahr 10 % (125 m3) Mehrbezug im Vergleich zum
ade
als
Effekt einem kontinuierlichen Dauerverbrauch von 0.24 l/Minute entspricht.
Ja klar, aber was kommt dabei im Jahresintegral typischerweise heraus?
el
Am 11.12.2018 um 16:40 schrieb Axel Berger:
Ende auch noch eine fortlaufende Seriennummer?
Die baugleichen vermutlich ja, also mindestens jeweils einer pro Wohnung. Es sind aber verschiedene Bauformen und Kalt- resp.
Am 11.12.2018 um 18:47 schrieb Axel Berger:
ergeben, wenn die Leitung nicht unter der Kellerbodenplatte oder in
Temperaturanomalien auch ganz gut zeigen. Jedenfalls wenn es wirklich
ausgetauscht werden. Mal beim Versorger anrufen...
r t
.
Kubikmeter im Jahr kann das nie sein.
ch Personen aufteilen, das haut mehr oder weniger schon hin. Aber nein, es
Euros in die Kasse der gierigen Abrechnungsfirma und dann sind die
Das ist die allerletzte Stelle, an der ich suchen werde -- erst wenn alles andere komplett ausgeschlossen ist.
Am 11.12.2018 um 21:39 schrieb Axel Berger:
die Abwasserleitung (Saugheberprinzip). Lichtschranke an den Schlauch
sollte halbwegs genaue Messungen ergeben. Insbesondere dann, wenn das Wasser im Vergleich zum Abfluss (Schlauchquerschnitt) in eher kleinen Mengen daher kommt.
Wen nicht?
sondern einfach die Furcht vor Prozesshanseln. Sie sind es, die die
Klar soll sie das. Am Ende stellt sich halt immer die Frage nach dem
Eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
Am 11.12.2018 um 16:40 schrieb Axel Berger:
werden.
Wenn es ein kontinuierlich und sehr kleienr Vebrauch ist liegt der unter der Anlaufschwelle.
Messfehler aufweisen weshalb die Dimensionierung wichtig ist.
zogen
h noch
nen
zu
, wenn wer anders auch zapft?
am Tag am Gesamtverbrauch einer Person oder eines Haushaltes? Das kann es es alles kaum sein.
kann man nicht in den Hauptstrang einbauen.
Tag vermutlich schon Kleinentnahmezapfungen im 3stelligen Bereich/Tag anfallen sind.
2stelligen Bereich zu messen. ... schleich Dich Nachst in den Keller und mache ein vergleichbares Experiment:RTL:
SAT1:
Wenn ich das richtig verstanden habe, entsprechen die 10% Mehrbezug 125 cbm. Ist das richtig?
Vermutlich habt ihr eine Einfach- oder Doppelanlage mit einem
1,5"-Anschluss.Wenn man einen Wasserbedarf von 80-100 cbm/Jahr je Haushalt zugrunde legt, kommt man bei 12 Wohnungen auf etwa 960 - 1200 cbm bzw 2,6 - 3,3 cbm/Tag.
Wenn ich folgende weiteren Annahmen treffe:
Regenerationsintervall: ~6 Tage (= 15,6 - 19,8 cbm)
Irgendwie erscheint es mir sinnlos, in jeder einzelnen Wohnung vier
ehr
rer
ag erfolgt sind. Mal sehen, was dann rauskommt. Wenn die eine Zahl von den
e zwischen den jeweiligen Stichtagen liegen, sollte es zwar trotzdem
en ist das nichts.
Danke Axel
Regeneration nicht mit?
Marc
Noch gar nicht. Ich habe inzwischen die Erlaubnis der Gemeinschaft, das
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.