Vakuum im Kühlturmwasserkreislauf erlaubt?

hat, etc.

Ein paar Fragen:

warum?

Ist das dennoch ein denkbares Szenario, oder ist Vakuum, sagen wir mal

3) Was gilt es sonst noch zu beachten?

4) Habe im Internet ein wenig gegooglet, jedoch keine Seite gefunden,

immer her damit :-)

Reply to
Heiner Veelken
Loading thread data ...

Am 20.09.2018 um 15:35 schrieb Heiner Veelken:

Druckminderers?

erlauben kann - schlimmstenfalls Kavitation.

mal schreiben ;-)

Vielleicht andere Suchmaschine wie Bing oder Quant ;-) (wird Dich nur selten weiter bringen)

Reply to
Bodo Mysliwietz

Schriebst Du ja weiter unten auch schon.

belastet, dass die Pumpenleistung deutlich rauf geht, was mindestens unelegant ist.

hat ein Wasserverteilsystem, was mit ca. 200mbar Druckverluste das Wasser verteilt. Somit hat man am Eintritt 1,2 bara. Wenn man jetzt

Druckverlusten abgesehen), noch 2m weiter oben ist schon Ende :-)

die einfachsten Dinge noch/wieder falsch gemacht werden. Ich erinnnere

Ich werde vielleicht morgen noch mal googlen.

Reply to
Heiner Veelken

Vorteil Gasvolumina klein zu halten und eben die Diffusion in das scheinbar geschlossene System zu limitieren ... Diffusion ist

10m unter typischen Niveau liegt. D.h. man muss ja eher Drosseln damit es nicht unkontroliert in den KT reinrauscht.

Nutzniveau zu bringen.

Das war dann vermutlich einer der auch mal Fehler verzeiht bzw. eine kompliziertere/abweichende Auslegung akzeptiert hatte ... am Ende sollte es halt funktionieren.

Die Leute lenken sich heute eher mit whatsapp ab.

Reply to
Bodo Mysliwietz