Elektroherd an zwei Leiter anschließen

Hallo,

ich wollte heute einer Bekannten den Elektroherd anklemmen (Herd hat

5-poliges Anschlusskabel) und finde in der Wandanschlussdose nur zwei Kabel, braun und blau.

Das Haus ist laut Aufzugschild aus dem Jahr 1954. Einen separaten PE gibts wohl in der gesamten Wohnung nicht, ich hatte aber keine Zeit, um

Automat und die 2,5qmm aus, um den kompletten Herd zu betreiben?

Ist es vom Vermieter in Ordnung, so etwas anzubieten?

Alfred.

Reply to
Alfred Gemsa
Loading thread data ...

Am 16.03.2014 20:12, schrieb Alfred Gemsa:

/me holt schon mal Popkorn ....

Reply to
Thomas Rechberger

fliegen die meisten Sicherungen auch bei 10 kW nicht gleich raus, aber das ist mit Backofen auch knapp.

Es soll sogar Wohnungen ohne Herdanschluss geben. Sind die jetzt verboten?

Marcel

Reply to
Marcel Müller

Grrr.

Nein. PE bzw. PEN war noch nie blau.

Nein, auch sind die 25 A nicht in Ordnung. Dieser Anschluss entsprach

Verteiler.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Wenn aber nur Phase und Null vorhanden ist?

Altanlagen haben Bestandsschutz!

Nullung!

Reply to
Karl Friedrich Siebert

Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Lange Zeit haben einige EVUs die klassische Nullung toleriert. Eine

Schwieriges Thema.

beantworten. Hier ein Link zu diesem Thema.

formatting link

Es kommt auf den Einzelfall an. Siehe Beispiel in dem Link.

formatting link

Reply to
horst-d.winzler

Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Es ist nicht das Netz, das "klassisch genullt" ist.

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 17.03.2014 06:41, schrieb Lutz Illigen:

Waren es aber mal.

umstellen.

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 17.03.2014 08:33, schrieb Dieter Wiedmann:

So sehe ich das auch so.

Ich bin geneigt, die Bestandschutz-Ausnhame in Anspruch zu nehmen und

Kauf genommen werden, wenn der E-Herd laufen soll. Ich denke, ein

jeweiligen Kabel zusammen in die Klemme der Herdanschlussdose?

Alfred.

zwei 16A-Automaten. Wie kochen die denn?

Reply to
Alfred Gemsa

Also schrieb Alfred Gemsa:

Mit Gas? ;)

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

Am 17.03.2014 09:14, schrieb Alfred Gemsa:

Doch, so bis vor 60 Jahren war das noch OK...

Hast Du eine alt/neu Mischinstallation?

Wenn der Herd funktionell "anders" ist, als der vorherige (z.B. andere Art/Anzahl Platten, andere Leistung...) greift der Bestandsschutz nicht.

Bist Du der alleinige Benutzer?

1.) Wenn die Wohnung in DE ist, darf in einem TN-C Netz kein FI eingebaut sein. Ein richtiger Elektriker wird sich daher weigern den

kommst die Bude dunkel wird. Der Elektriker wird dann noch einmal kommen und Dir ein neues Kabel legen.

o.J.

Mit 400V?

Reply to
Ole Jansen

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Alfred Gemsa schrieb:

Nicht, wenn ihm seine Konzession lieb und teuer ist. Oder seine Haftpflichtversicherung.

Wo Problem?

Ralf

Reply to
Ralf . K u s m i e r z

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Ole Jansen schrieb:

Nicht mit den Adernfarben.

Irrelevant.

Ralf

Reply to
Ralf . K u s m i e r z

"Alfred Gemsa" schrieb im Newsbeitrag news:lg4t2c$d66$ snipped-for-privacy@news.albasani.net...

Hi,

dann Vorsprung.

Reply to
gUnther nanonüm

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

ES gibt in der VDE keinen Bestandsschutz! Man kann es tolerieren wenn

ist sie es nicht.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Am 18.03.2014 06:58, schrieb Lutz Illigen:

Reply to
Karl Friedrich Siebert

Die 25 A beziehen sich auf den verlegten Querschnitt und das ist in Ordnung.

Reply to
Karl Friedrich Siebert

Am 18.03.2014 09:12, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Siehe Verlegungsart Gruppe B1 bei 2 Adern. Bei Isolierwerkstoff PVC

Reply to
horst-d.winzler

Hier meine "Erzaehlung" :

Siehe hierzu VDE 0100/12.65, Paragraph 41 N ,

Tafel 13, "Zuordnung von Ueberstromschutzorganen zu den Nennquerschnitten isolierter Leitungen"

Nennquerschnitt 2,5 mm^2 ......Gruppe 2.......25 A

Hierzu: Gruppe 2.... Mehraderleitungen z.B. Mantelleitungen, Rohrdraehte, Bleimantelleitungen, Stegleitungen, bewegliche Leitungen

Temperaturbereich bis 25 Grad

Erzaehlung genehmigt?

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.