Elektroherd an zwei Leiter anschlie├čen

Am 18.03.2014 06:58, schrieb Lutz Illigen:



Die 25 A beziehen sich auf den verlegten Querschnitt und das ist in Ordnung.
--

K.F.


Add pictures here
Ôťľ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.03.2014 09:12, schrieb Karl Friedrich Siebert:


Siehe Verlegungsart Gruppe B1 bei 2 Adern. Bei Isolierwerkstoff PVC
--
mfg hdw


Add pictures here
Ôťľ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Hier meine "Erzaehlung" :
Siehe hierzu VDE 0100/12.65, Paragraph 41 N ,
Tafel 13, "Zuordnung von Ueberstromschutzorganen zu den Nennquerschnitten isolierter Leitungen"
Nennquerschnitt 2,5 mm^2 ......Gruppe 2.......25 A
Hierzu: Gruppe 2.... Mehraderleitungen z.B. Mantelleitungen, Rohrdraehte, Bleimantelleitungen, Stegleitungen, bewegliche Leitungen
Temperaturbereich bis 25 Grad
Erzaehlung genehmigt?
Rudi
--
/ Rudi Horlacher /
/__ /__
  Click to see the full signature.
Add pictures here
Ôťľ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.03.2014 16:40, schrieb Rudi Horlacher [Paul von Staufen]:


Lutz will wohl auf die TAB raus.
Add pictures here
Ôťľ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload




Hi,
dann Vorsprung.
--
mfg,
gUnther