Elektroherd an zwei Leiter anschließen

Hallo,
ich wollte heute einer Bekannten den Elektroherd anklemmen (Herd hat 5-poliges Anschlusskabel) und finde in der Wandanschlussdose nur zwei
Kabel, braun und blau.
Das Haus ist laut Aufzugschild aus dem Jahr 1954. Einen separaten PE gibts wohl in der gesamten Wohnung nicht, ich hatte aber keine Zeit, um
Automat und die 2,5qmm aus, um den kompletten Herd zu betreiben?
Ist es vom Vermieter in Ordnung, so etwas anzubieten?
Alfred.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.03.2014 20:12, schrieb Alfred Gemsa:




/me holt schon mal Popkorn ....
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo!
On 16.03.14 20.12, Alfred Gemsa wrote:

fliegen die meisten Sicherungen auch bei 10 kW nicht gleich raus, aber das ist mit Backofen auch knapp.

Es soll sogar Wohnungen ohne Herdanschluss geben. Sind die jetzt verboten?
Marcel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Grrr.



Nein. PE bzw. PEN war noch nie blau.

Nein, auch sind die 25 A nicht in Ordnung. Dieser Anschluss entsprach
Verteiler.
Lutz
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 06:41, schrieb Lutz Illigen:




Wenn aber nur Phase und Null vorhanden ist?


Altanlagen haben Bestandsschutz!
Nullung!
--

K.F.


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:




Lange Zeit haben einige EVUs die klassische Nullung toleriert. Eine
Schwieriges Thema.


beantworten. Hier ein Link zu diesem Thema.
http://www.bosy-online.de/Elektroinstallationen/Bestandschutz-E-Installationen-Altbau.pdf


Es kommt auf den Einzelfall an. Siehe Beispiel in dem Link.
http://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/Fach-und-Wirtschaftspresse/2013/Seiten/35-2013.aspx
--
mfg hdw


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:


Es ist nicht das Netz, das "klassisch genullt" ist.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 06:41, schrieb Lutz Illigen:

Waren es aber mal.

umstellen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 08:33, schrieb Dieter Wiedmann:


So sehe ich das auch so.
Ich bin geneigt, die Bestandschutz-Ausnhame in Anspruch zu nehmen und
Kauf genommen werden, wenn der E-Herd laufen soll. Ich denke, ein
jeweiligen Kabel zusammen in die Klemme der Herdanschlussdose?
Alfred.
zwei 16A-Automaten. Wie kochen die denn?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Also schrieb Alfred Gemsa:


Mit Gas? ;)
Ansgar
--
*** Musik! ***

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 09:14, schrieb Alfred Gemsa:

Doch, so bis vor 60 Jahren war das noch OK...


Hast Du eine alt/neu Mischinstallation?


Wenn der Herd funktionell "anders" ist, als der vorherige (z.B. andere Art/Anzahl Platten, andere Leistung...) greift der Bestandsschutz nicht.

Bist Du der alleinige Benutzer?


1.) Wenn die Wohnung in DE ist, darf in einem TN-C Netz kein FI eingebaut sein. Ein richtiger Elektriker wird sich daher weigern den
kommst die Bude dunkel wird. Der Elektriker wird dann noch einmal kommen und Dir ein neues Kabel legen.


o.J.


Mit 400V?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Ole Jansen schrieb:

Nicht mit den Adernfarben.


Irrelevant.
Ralf
--





Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

ES gibt in der VDE keinen Bestandsschutz! Man kann es tolerieren wenn
ist sie es nicht.
Lutz
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.03.2014 06:58, schrieb Lutz Illigen:


--

K.F.


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.03.2014 09:09 schrieb Karl Friedrich Siebert:

Was?

erkennen?
Thomas
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Thomas Rachel schrieb:


Der Mann vomn Amt erkennt das immer an der Farbe.
Siegfried
--
Diese Nachricht kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, diese sind mit


Darstellungen abweichen.
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Tue, 18 Mar 2014 09:09:18 +0100, "Karl Friedrich Siebert" posted:
...
Kall mei Drobbe (O-Ton Mama Hesselbach).
verbreiten.
--

Wolfgang

Mails bitte nur an ReplyTo, From wird nicht gelesen!
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Alfred Gemsa schrieb:


> Das Risiko bei einer N-Unterbrechung muss wohl in


Nicht, wenn ihm seine Konzession lieb und teuer ist. Oder seine Haftpflichtversicherung.


Wo Problem?
Ralf
--





Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 17.03.2014 13:26 schrieb Ralf . K u s m i e r z:

Jetzt mach ich mal den Kusmierz:
Thomas
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Lutz
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload