Elektroherd an zwei Leiter anschließen

Mar 16, 2014 24 Replies

Hallo,



ich wollte heute einer Bekannten den Elektroherd anklemmen (Herd hat



5-poliges Anschlusskabel) und finde in der Wandanschlussdose nur zwei Kabel, braun und blau.

Das Haus ist laut Aufzugschild aus dem Jahr 1954. Einen separaten PE gibts wohl in der gesamten Wohnung nicht, ich hatte aber keine Zeit, um


Automat und die 2,5qmm aus, um den kompletten Herd zu betreiben?



Ist es vom Vermieter in Ordnung, so etwas anzubieten?



Alfred.


Am 16.03.2014 20:12, schrieb Alfred Gemsa:

/me holt schon mal Popkorn ....

fliegen die meisten Sicherungen auch bei 10 kW nicht gleich raus, aber das ist mit Backofen auch knapp.

Es soll sogar Wohnungen ohne Herdanschluss geben. Sind die jetzt verboten?

Marcel

Grrr.

Nein. PE bzw. PEN war noch nie blau.

Nein, auch sind die 25 A nicht in Ordnung. Dieser Anschluss entsprach

Verteiler.

Lutz

Wenn aber nur Phase und Null vorhanden ist?

Altanlagen haben Bestandsschutz!

Nullung!

Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Lange Zeit haben einige EVUs die klassische Nullung toleriert. Eine

Schwieriges Thema.

beantworten. Hier ein Link zu diesem Thema.

formatting link

Es kommt auf den Einzelfall an. Siehe Beispiel in dem Link.

formatting link

Am 17.03.2014 07:16, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Es ist nicht das Netz, das "klassisch genullt" ist.

Am 17.03.2014 06:41, schrieb Lutz Illigen:

Waren es aber mal.

umstellen.

Am 17.03.2014 08:33, schrieb Dieter Wiedmann:

So sehe ich das auch so.

Ich bin geneigt, die Bestandschutz-Ausnhame in Anspruch zu nehmen und

Kauf genommen werden, wenn der E-Herd laufen soll. Ich denke, ein

jeweiligen Kabel zusammen in die Klemme der Herdanschlussdose?

Alfred.

zwei 16A-Automaten. Wie kochen die denn?

Also schrieb Alfred Gemsa:

Mit Gas? ;)

Ansgar

Am 17.03.2014 09:14, schrieb Alfred Gemsa:

Doch, so bis vor 60 Jahren war das noch OK...

Hast Du eine alt/neu Mischinstallation?

Wenn der Herd funktionell "anders" ist, als der vorherige (z.B. andere Art/Anzahl Platten, andere Leistung...) greift der Bestandsschutz nicht.

Bist Du der alleinige Benutzer?

1.) Wenn die Wohnung in DE ist, darf in einem TN-C Netz kein FI eingebaut sein. Ein richtiger Elektriker wird sich daher weigern den

kommst die Bude dunkel wird. Der Elektriker wird dann noch einmal kommen und Dir ein neues Kabel legen.

o.J.

Mit 400V?

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Alfred Gemsa schrieb:

Nicht, wenn ihm seine Konzession lieb und teuer ist. Oder seine Haftpflichtversicherung.

Wo Problem?

Ralf

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Ole Jansen schrieb:

Nicht mit den Adernfarben.

Irrelevant.

Ralf

"Alfred Gemsa" schrieb im Newsbeitrag news:lg4t2c$d66$ snipped-for-privacy@news.albasani.net...

Hi,

dann Vorsprung.

Lutz

ES gibt in der VDE keinen Bestandsschutz! Man kann es tolerieren wenn

ist sie es nicht.

Lutz

Am 18.03.2014 06:58, schrieb Lutz Illigen:

Die 25 A beziehen sich auf den verlegten Querschnitt und das ist in Ordnung.

Am 18.03.2014 09:12, schrieb Karl Friedrich Siebert:

Siehe Verlegungsart Gruppe B1 bei 2 Adern. Bei Isolierwerkstoff PVC

Hier meine "Erzaehlung" :

Siehe hierzu VDE 0100/12.65, Paragraph 41 N ,

Tafel 13, "Zuordnung von Ueberstromschutzorganen zu den Nennquerschnitten isolierter Leitungen"

Nennquerschnitt 2,5 mm^2 ......Gruppe 2.......25 A

Hierzu: Gruppe 2.... Mehraderleitungen z.B. Mantelleitungen, Rohrdraehte, Bleimantelleitungen, Stegleitungen, bewegliche Leitungen

Temperaturbereich bis 25 Grad

Erzaehlung genehmigt?

Rudi