bit systeme

bonjour,

je recherche un site qui me donne les signification des bit système S4,S5,S6 et S7 ainsi que tous les autres, pour de la programations en ladder.

Merci d'avance

Reply to
h.becker67
Loading thread data ...

Dans son message précédent, h.becker67 a écrit :

je suppose que c'est pour du Schneider .... tu en as toute une liste, voici une extrait de la doc Schneider

%S0 Démarrage Normalement à l?état 0, est mis à l?état 1 par : à froid ? reprise secteur avec perte des données (défaut batterie),

Ce bit est mis à 1 durant le premier cycle complet. Il est remis à 0 avant le cycle suivant.

%S1 Reprise Normalement à l?état 0, est mis à l?état 1 par : à chaud ? reprise secteur avec sauvegarde des données,

Il est remis à 0 par le système à la fin du premier cycle complet et avant la mise à jour des sorties.

Bases de temps : Bits dont le changement d'état est cadencé par une horloge interne. %S4 10ms Ils sont asynchrones par rapport au cycle de l?automate. %S5 100ms Exemple : %S4 %S6 1s %S7 1min

%S8 Test du Normalement à l'état 1, ce bit est utilisé pour le test du câblage, câblage lorsque l'automate TSX 37 est dans l'état "non configuré" ? état 1 : les sorties sont forcées à 0, ? état 0 : les sorties peuvent être modifiées par un terminal de réglage.

%S9 Mise en Normalement à l?état 0. Peut être mis à l'état 1 par programme ou position de par le terminal : repli des sorties ? état 1 : provoque le forçage en position de repli des sorties de sur tous les bus l'automate (bus X, FIPIO, AS-i...), ? état 0 : les sorties sont mises à jour normalement.

Il y en a toute une liste si ça t'interresse, je peux te l'envoyer par mail : toute la doc : environ 1.2 Mo (compressé RAR)

A+

Reply to
SL.BEMA

SL.BEMA avait prétendu :

Tu peux le télécharger directement depuis le lien suivant :

formatting link
Télécharge le 2ème : PL7 Micro/Junior/Pro, Manuel de Référence (TLXDOCPL744F, Version V4.4 )

Et regarde page 288 du document 35007097_k01_002_00.pdf

A+ SLE

Reply to
SL.BEMA

"h.becker67" a écrit dans le message de news:

46163f88$0$6069$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

si c est pour un 07 s0 reprise a froid s1 reprise a chaud s4 base temps 10 ms s5 100ms s6 1 s s7 1 mn s8 securité des sorties s9mise a zero des sorties s10 defaut E/S s11 debordement du chien de garde s13 premier cycle s17 depassemnt capacité ( carry) s18 debordement ou erreur cyclique( overflow) s19 debordement période de scrutation ( scrutation périodique) s 20 debordement d index) s21 initialisation grafcet s22 raz du grafcet s23 prépositionnment et gel du grafcet s49 rearmement des sorties statiques s50 mise a jour de la date et heure par mots %SW50 a 53 s51 date et heure de l horloge s59 mise a jour de la date et heure par mot %SW59 s69 visualisation de bits internes en face avant de l automate s70 rafraichissemnt des mots d echange s71 echange sur la liaison d extension s72 scrutation des extension automate s100 protocole sur prise terminal s118 defaut automate s119 defaut atomate bonne soirée Phil61

Reply to
Phil61

Bonjour,

Bravo à Phil61 pour sa réponse, je ne suis pas spécialiste des produits Siemens, bien que sur cette question il y a en partie convergence. A mon avis pour ce genre de question passez plutôt sur fr.sci.automatique qui fourmille de techniciens en automatisme.

Cordialement.

Reply to
RG