Bonjour, Je dispose dans uns salle des f^tes d'une alarme incendie qui lorsqu'elle est activée est sensée faire tomber des disjoncteurs. Pour 2 d'entre eux, tout fonctionne bien, mais pour deux autres, ça ne fonctionne pas. J'ai démonté le tableau pour voir comment c'était fait, mais à priori, je ne vois pas de fil de commande de bobine. Ma première question que veut dire bobine MX? La seconde comment est-ce piloté par l'alarme incendie?. Merci d'avance pour vos réponses à venir. Cordialement JB MICHEL

Reply to
Michel JB
Loading thread data ...

c'est quoi cette norme ? d' après ce que je comprend: sur une simple alarme incendie => disjonction donc les spectateurs sont dans le noir (à part les blocs de secours) quand ce fait l'évacuation ? il n'y a pas de tempo ? l'alarme incendie c'est un simple contact fourni par la centrale incendie,ouvert ou fermé

"Michel JB" a écrit dans le message de news:

4437e8ea$0$24149$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Reply to
willpot

"Michel JB" a écrit dans le message de news:4437e8ea$0$24149$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Une bobine MX est une bobine qui s'integre à un disjoncteur ou interupteur et est pilotée par manque de tension ou par alimentation .Permet de declencher l'appareil auquel il est associés. Obligatoire dans les lieux publiques et en general piloté par coup de poing. Pierre

Reply to
Pierre

"Pierre" a écrit dans le message de news:YPTZf.6699$ snipped-for-privacy@news.chello.at...

lorsqu'elle

Bonsoir Coup de poing ou bris de glace ? contact fermé au repos donc s'ouvre l'hors d'une intervention. L'alarme fourni un contact fermé au repos donc alimente le MX. Quand l'alarme se declenche ouverture du contact. MX plus alimenté et déclenchement du disjoncteur. Pour l'évacuation ! L'éclairage de secours est sencé avoir une autonomie de 2 heures . Pierre

Reply to
Pierre

Merci pour la réponse, effectivement,cette bobine MX est associée à un disjoncteur. Sur ce disjoncteur, 4 fils arrivent : 3 pour les phase et un bleu pour le neutre et il en ressort 4 de la bobine MX. Cependant je ne comprends tjrs pas comment ni par où est alimentée la bobine MX et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on déclanche l'alarme incendie cette bobine MX ne déclanche plus le disjoncteur. Cordialement JB MICHEL

Reply to
Michel JB

"Michel JB" a écrit dans le message de news:

44382bd6$0$4635$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonjour Difficile de faire un dépannage à distance . Tu touches à des organes de sécurité!

4 :peut être 2 pour alim. et 2 pour signalisation???? Il arrive comme tout , que ça tombe en panne d'ou l'intérêt de faire des essais régulièrement. Et en général de faire vérifier par prof. Pierre
Reply to
Pierre

MX Bobine à émission de tension (MT à manque)

"Michel JB" a écrit dans le message de news:

4437e8ea$0$24149$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Reply to
alex

Bonjour,

Une simple précision sur les bobines de déclenchement intégrables aux disjoncteurs:

La bobine MX, ou à émission de tension, permet, au moyen d'un contact à fermeture du circuit électrique, le déclenchement à distance du disjoncteur.

La bobine MN, ou à manque de tension, n'autorise le réarmement du disjoncteur qu'en cas de présence secteur, ou de la source auxiliaire contrôlée. Le disjoncteur est donc automatiquement coupé et verrouillé en cas de disparition du réseau ou de la source auxiliaire par la bobine MN.

L'alarme incendie doit certainement donner la consigne d'ouverture des issues de secours et la mise en service des éclairages de secours, circuits câblés en fils résistant au feu...

Le câblage d' une bobine MN peut ne pas être apparent car intégré à même le disjoncteur, pour la MX, par contre, il faut bien sortir les fils pour la piloter.

Cordialement

Reply to
Raymond Grison