calibre de fusible

Bonjour, Je me pose une question au sujet du choix du calibre des fusibles afin de protéger un moteur asynchrone triphasé (de courant nominal 10 A par exemple). Admettons qu'entre In et 8xIn, un relais thermique protégera le moteur contre les surcharges. Au-dessus de 8xIn, pour la protection contre les courts-circuits, quel calibre de fusible choisir ? Je sais qu'il faut choisir des fusibles "Am" pour que le démarrage puisse se faire sans qu'ils ne risquent de fondre, mais pour le calibre ? Est-ce qu'il faut choisir des fusibles de calibre 8xIn = 80 A dans ce cas précis ???

Je n'ai pas trouvé de livre qui soit détaillé dans ce domaine : ni "Electrotechnique Memotech" de MM Bourgeois et Cogniel, Educalivre, ni la Schémathéque Schneider, ni "Electricité professionnelle" de M.Vial, Nathan, ne m'ont apporté de réponse claire. Mais j'ai peut-être été trop vite en besogne et j'ai peut-être sauté les pages qui m'auraient apporté la réponse...

Merci de vos lumières. Cordialement, Claude

Reply to
behn_eschenburg
Loading thread data ...

Bonjour

Le calibre du fusible qui protège votre moteur doit être immédiatement supérieur à la valeur du courant nominal de ce moteur. Il sera, bien entendu, du type Am

Reply to
David CROCHET

Dans ce cas, est-ce que le fusible ne fait pas double emploi avec le thermique ? Dans mon exemple, (In = 10 A), si je choisis un fusible Am de 12 A, et si le courant absorbé par le moteur est de 50 A. Le fusible va fondre avant que le thermique ne décoince, brûlant la priorité à ce dernier qui ne sert pas à grand chose ? Où est mon erreur ???

"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 43fb11f7$0$4765$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Reply to
behn_eschenburg

Bonjour

10 A ne donne pas une puissance normalisé d'un moteur asynchrones triphasées 400 V je passe donc à un moteur de 5,5 kW qui a un In = 11,5 A

Donc un fusible 16 A Am ou 12 A Am et un relais thermique LRD163 le 16 A est encore possible puisqu'on est sur de la coordination de type 1

Temps de déclenchement d'un relais thermique (Ir = 11 A) définit par l'IEC 947-4-1 Id = 4,54 Ir ==> Td = 13 s environ en classe 10 Id = 4,54 Ir ==> Td = 30 s environ en classe 20

Temps de déclenchement d'un fusible 16 A Am définit par NF 60269-2 et NF 60269-2-1 td est supérieur à 100 s

Temps de déclenchement d'un fusible 12 A Am définit par NF 60269-2 et NF 60269-2-1 td est à 100 s environ

Donc le relais thermique déclenchera avant le fusible

Reply to
David CROCHET

OK, pour ma gouverne personnelle, où trouve-t-on l'IEC 947-4-1 et la NF

60269-2 ? Avec tous mes remerciements pour ces infos très détaillées. Cordialement, Behn Eschenburg

"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 43fb23c7$0$4754$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Reply to
behn_eschenburg

Bonjour

Pour des extraits, o, peut les trouver dans les catalogues constructeurs, sinon sur les sites respectifs d'éditeur de normes UTE CENELEC CEI google.fr est ton ami

Reply to
David CROCHET

Si tu installe une protection contre les surcharges, alors le rôle du coupe-surintensité peut être limité à uniquement assurer la proection contre les court-circuit. Dans ce cas le dimensionnement de la ligne peut se faire selon le courant nominal du moteur ( soit la valeur réglée sur le relais thermique) et le coupe surintensité peut avoir n'importe quelle valeur pour autant qu'en cas de défaut il coupe suffisement vite pour assurer la protection des personnes ( 0,2 ; 0,4 ou 5 s seconde selon les système de protection et le type d'appareil raccordé) et que la tmepérature du câble ne dépasse pas une valeur maximal ( par exemple 150 degrés pour des câbles Cu isolé au PVC ).

Bon maintenant , ce n'est généralement pas comme cela que l'on pratique et donc je vais me faire incendier même par les professionnels. Donc je donne tout de suite le numéro d'article de la NF-C1500 qui explique tout cela :

433.3

Denis

Reply to
denis Schneider

pour être "synchrone" avec toi :-))

il n'y a pas d'erreur , merci pour ce pseudo poetique :-))

Reply to
Itacurubi