Bonjour à tous J'ai pris la photo suivante en passant près d'un poste source (ok j'ai de super lieux de promenade pour les dimanches lol)
Je me demandais ce que c'était que ces cylindres métalliques sur ce qui semble être des transfos. J'ai pensé à des capa pour relever le facteur de puissance, mais pourquoi une seule sur ce qui semble être un transfo tri ? (on voit bien arriver et sortir trois phases de chaque coté)
A quoi servirait le transformateur du milieu qui a un gros isolateur à la place ? Il y a aussi un quatrième transformateur (enfin je suppose que c'en est un) avec un cylindre métallique comme les 3 autres.
Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus...
(Les deux tranfos 63kV/20kV du poste ne sont pas visibles sur ma photo, ils sont plus à gauche) (Désolé je n'ai pas trouvé mieux que f... pour publier la photo)
vaut mieux ça que d'aller au bistrot :-) comme on dit sur farce bouque : j'aime !
modèle plus ancien , TR auxi ? , la photo n'est pas très claire ! ( ce n'est pas un reproche t'as fait ce que tu pouvais :-)
Un poste "source" est un poste 63kV/20kV ( en général ) , il s'appelle "source" car c'est la source de ce que l'on appellait avant la "distribution" , en amont il y a le transport puis en amont la production ;-)
Ce qui me gène un peu c'est déjà d'expliquer le schéma du poste , si tu dit qu'il y a deux 63kV/20KV à gauche , en principe c'est bien le schéma classique du poste source , mais alors quid de ces 4 transfos ( ou 3 mettons 1 pour pour les auxiliaires du poste ) .
il existe deux postes : un du transport 225kV/65 kV ( ou une variante à
90 kV ) avec deux TR un jdb 65 kV et 3 TR 65/20 kV + 1 un auxiliaire
65/BTA .
Supossons que la fiction soit vraie en sortie des tr c'est des réseaux
20 kV , l'espèce de tube n'est alors rien d'autre qu'une bobine de Petersen ou une simple résistance qui relie le neutre à la terre ( souvent du DY , équilibre oblige ), avec un double effet celui de mesurer le courant de défaut en cas de défaut monophasé ( ou de multiples défauts mono sur les 3 phases ) et secondairement de limiter le courant de défaut et/ou l'inverse .
Petersen à observé que les courants Jc dus aux capacités ligne/terre pouvaient être annulés par des courants réactifs Jl , le principe est bon , mais difficile à mettre en oeuvre , cause à Jr qui demande du pognon . Je ne sais pas si c'est employé aujourd'hui ( m'occupe de mes ânes ! ) , mais les effets de mode .... reviennent
Je vois une belle photo, un site très propre. J'ai remarqué que les sites sur lesquels sont installés les équipements HTB HTA (transformateurs, interrupteurs, etc...) sont toujours bien entretenus. Et je me permets de rebondir pour évoquer le fait divers qui a défrayé la chronique il y a quelques années: Est-il possible de s'électrocuter "automatiquement et sans faire exprès" lorsqu'on pénètre dans un poste source ? Je me suis longtemps posé la question sans oser la poser, tellement elle peut être jugée inconvenante. Mais ma question est peut-être encore taboue....
Bonsoir à tous C'est bien un poste source avec deux transfos 63kV / 20kV que je n'ai pas pris en photo (et qui sont derrière des murs antidéflagration) En tout cas je me demande bien ce que peuvent être ces 4 petits transfos. (enfin 5, il y en a un autre qu'on ne voit pas) Il faudra que j' retourne avec un appareil photo, ca sera mieux qu'avec mon téléphone, mais faudra que je sois discret : je ne sais pas trop si on est censé faire des photos, même de l'extérieur...
"itague" a écrit dans le message de news:4c60e102$0$6123$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
C'est clair qu'il faut s'en occuper pour arriver à s'électrocuter la dedans mais bon y en a toujours pour aller jouer à Tarzan sur les jeux de barres...