Bonsoir, Je suis en stage dans une usine qui dispose d=E2=80=99un poste de distribut= ion dont l=E2=80=99=C3=A9nergie souscrite est de 165 KVA. Les =C3=A9quipements = qui y sont install=C3=A9s ne disposent pas pour la plupart de plaque signal=C3=A9tique (arrach=C3=A9e et/ou illisible). Ces =C3=A9quipements sont essentiellement constitu=C3=A9s de moteurs =C3=A9lectriques d=E2=80=99environ 4 =C3=A0 75 K= w et 02 postes de soudure de S=3D 10.5 Kva avec =3D 0.55 et un autre d=E2=80=99environ 16 Kva= Les bureaux et les ateliers fonctionnent pendant 9h dans la journ=C3=A9e pendant 6 jours/semaine et le logement des employ=C3=A9s est aliment=C3=A9 = par le m=C3=AAme poste. Je vous donne ci-joint les consommations des trois derniers mois :
CONSOMMATION (Kwh) PERIODE Heures de pointe Heures creuse Wtotal Cos =CF=88 Pmax atteint (Kw) Juin 2007 5 693 23 865 29
558 0.82 95 Juillet 2007 4 671 25 479 30 150 0.79 90 Ao=C3=BBt 2007 4 063 18 233 22 296 0.76 80Je voudrais donc corriger le facteur de puissance de cos =CF=881 =3D 0.76 = =C3=A0 cos =CF=882 =3D0.85. Moi je pense qu=E2=80=99=C3=A0 d=C3=A9faut d=E2=80=99u= ne compensation local il n=E2=80=99est possible que de faire une compensation globale directement en aval du poste de distribution. Mais je me demande si je ne devrais utiliser que le temps de fonctionnement en heure de pointe pour de terminer la puissance active totale consomm=C3=A9e.
Qc=3DP (tg =CF=881- tg =CF=882)
S=E2=80=99il vous plait, montrez-moi comment proc=C3=A9der.
Merci.