Bonsoir, Je suis en stage dans une usine qui dispose d=E2=80=99un poste de distribut= ion dont l=E2=80=99=C3=A9nergie souscrite est de 165 KVA. Les =C3=A9quipements = qui y sont install=C3=A9s ne disposent pas pour la plupart de plaque signal=C3=A9tique (arrach=C3=A9e et/ou illisible). Ces =C3=A9quipements sont essentiellement constitu=C3=A9s de moteurs =C3=A9lectriques d=E2=80=99environ 4 =C3=A0 75 K= w et 02 postes de soudure de S=3D 10.5 Kva avec =3D 0.55 et un autre d=E2=80=99environ 16 Kva= Les bureaux et les ateliers fonctionnent pendant 9h dans la journ=C3=A9e pendant 6 jours/semaine et le logement des employ=C3=A9s est aliment=C3=A9 = par le m=C3=AAme poste. Je vous donne ci-joint les consommations des trois derniers mois :

CONSOMMATION (Kwh) PERIODE Heures de pointe Heures creuse Wtotal Cos =CF=88 Pmax atteint (Kw) Juin 2007 5 693 23 865 29

558 0.82 95 Juillet 2007 4 671 25 479 30 150 0.79 90 Ao=C3=BBt 2007 4 063 18 233 22 296 0.76 80

Je voudrais donc corriger le facteur de puissance de cos =CF=881 =3D 0.76 = =C3=A0 cos =CF=882 =3D0.85. Moi je pense qu=E2=80=99=C3=A0 d=C3=A9faut d=E2=80=99u= ne compensation local il n=E2=80=99est possible que de faire une compensation globale directement en aval du poste de distribution. Mais je me demande si je ne devrais utiliser que le temps de fonctionnement en heure de pointe pour de terminer la puissance active totale consomm=C3=A9e.

Qc=3DP (tg =CF=881- tg =CF=882)

S=E2=80=99il vous plait, montrez-moi comment proc=C3=A9der.

Merci.

Reply to
hermannn
Loading thread data ...

Bonsoir, Je suis en stage dans une usine qui dispose d=E2=80=99un poste de distribut= ion dont l=E2=80=99=C3=A9nergie souscrite est de 165 KVA. Les =C3=A9quipements = qui y sont install=C3=A9s ne disposent pas pour la plupart de plaque signal=C3=A9tique (arrach=C3=A9e et/ou illisible). Ces =C3=A9quipements sont essentiellement constitu=C3=A9s de moteurs =C3=A9lectriques d=E2=80=99environ 4 =C3=A0 75 K= w et 02 postes de soudure de S=3D 10.5 Kva avec Cos =CF=88=3D 0.55 et un autre d=E2=80=99envi= ron 16 Kva Les bureaux et les ateliers fonctionnent pendant 9h dans la journ=C3=A9e pendant 6 jours et le logement des employ=C3=A9s est aliment=C3=A9 par le m= =C3=AAme poste. Je vous donne ci-joint les consommations des trois derniers mois :

CONSOMMATION (Kwh) PERIODE Heures de pointe Heures creuse W (Kwh) Cos =CF=88 Pmax atteint (Kw) Juin 2007 5 693 23 865 29 558 0.82 95 Juillet 2007 4 671 25 479 30 150 0.79 90 Ao=C3=BBt 2007 4 063 18 233 22 296 0.76 80

Je voudrais donc corriger ce facteur de puissance de cos =CF=881 =3D 0.76 = =C3=A0 cos =CF=882 =3D0.85. Moi je pense qu=E2=80=99=C3=A0 d=C3=A9faut d=E2=80=99u= ne compensation local il n=E2=80=99est possible que de faire une compensation globale directement en aval du poste de distribution. Mais je me demande si je ne devrais utiliser que le temps de fonctionnement en heure de pointe pour de terminer la puissance active totale consomm=C3=A9e.

Qc=3DP (tg =CF=881- tg =CF=882)

S=E2=80=99il vous plait, montrez-moi comment proc=C3=A9der.

Merci.

Reply to
hermannn

hermannn a écrit :

c'est ton sujet de stage ?

les consos et données que tu donne sont interréssantes , mais juillet août sont elles des valeurs représentatives de l'activité ? ( et les Wacances ;-)))

pourquoi tu ne privilèges pas la compensation locale , contre la compensation globale ? ( coût d'install ? )

à mon avis c'est du tarif jaune , avec du tg phi moyenné .

t'inquiètes pas je ne te réponds pas tout de suite mais je le ferai :-))

Reply to
Itacurubi

Il est précisé "dispose d'un poste de distribution", donc c'est certainement du Tarif Vert....

Reply to
CoccinelleM

Itacurubi a écrit :

je suis allé un peu vite ! le jaune va jusqu'à 250 kVA et pas de prob avec le cos Y ( ou la tg si tu préfères ) alors pourquoi compenser ? (c'est bien je l'avoue ! ) mais ça ne rapportera pas grand chose .

Reply to
Itacurubi

les equipements n'ont pa de plaques signaletiques. a mon avis seule la compensation globale est possible. mais g ne sais avec quel temps de fonctionnement determiner la valeur reactive des batteries (temps de fonctionnement :heure de pointe(en journee)? heure creuse? ou la somme des deux?

Reply to
hermannn

il s'agit de mon sujet de stage et ces valeurs sont representatives de l'activite. je soupconne l'atelier de soudure avec ses appareils ayant un tres faible facteur de pce mais il ne dispose pas de documentation

Reply to
hermannn