couleurs habituelles

Hello à tous,

Dans une armoire, j'ai la tension secteur et des alims en courant constant continu.

Les couleurs "habituelles" sont donc : terre : vert et jaune neutre : bleu phase : ?

  • : rouge

- : noir

J'ai lu à plusieurs reprises que la phase était presque toujours rouge. Dans ce cas, ça prête à confusion avec la tension continue positive, non ?

Je me demandais quelles sont les habitudes ou obligations dans ce domaine et est-ce qu'il existe un petit récapitulatif quelque-part ?

Merci,

GB

Reply to
g.bon
Loading thread data ...

"g.bon" a écrit dans le message de news:

4b33355c$0$2045$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

============== Les tension continues polarisées sont en général pour les particuliers des circuits TBT (tres basses tension), ils ne doivent pas cohabiter avec les basses tensions "'secteur" (230/400v)

Reply to
maioré

g.bon a écrit:

Dans un autre monde, il y a des torsades triphasées sans neutre en jaune bleu rouge pour du 115V/400Hz ou du 28/400.

Reply to
Philippe

Merci.

Je ne parle pas d'habitation mais d'un système d'éclairage dans un boitier fermé. Il est alimenté par le secteur et l'éclairage se fait par des Leds 3W (700mA). Donc, j'ai dans mon boitier du 230 secteur et du continu à environ 22V (5 Leds en série). Voilà.

Merci, GB

"maioré" a écrit dans le message de news:4b334dd1$0$935$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

Reply to
g.bon

"g.bon" a écrit dans le message de news:

4b335707$0$29809$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

============= Ben non habitation ou non la norme n'autorise pas la cohabitation des tensions TBT et BT, sauf bien sur dans les tableaux pour l'alimentation des transformateurs. et là on ne peut pas ne pas voir qui est qui . ... Voila

Reply to
maioré

oui mais je parle d'un système d'éclairage branché sur secteur avec des leds tbt. On voit ça souvent, des lampes sur secteur avec des Leds. Il y en a des dizaines chez Ikea, par exemple. Dans ce cas, plus d'histoire de couleur ? On parle de la même chose ?

GB

Reply to
g.bon

"g.bon" a écrit dans le message de news:

4b336bb0$0$10079$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

============ Oui, on parle de la même chose, je veux dire qu'il est facile de différencier les conducteurs de même couleur 12/24v du 230 Volts car il ne sont ensembles que dans une armoire , le 230 volts aux bornes du transfo , et qu'ensuite, étant dans une gaine différente on sait s'il s'agit de la gaine 230 ou de la gaine TBT. D'ailleurs la phase de 230 v peut etre rouge ou de n'importe quelle couleur (sauf bleu et vert-jaune) donc le " +" 12 volts peut etre rouge, plus facile si l'on doit connecter des récepteurs polarisés .

Reply to
maioré

Noir, marron, gris

est-ce qu'il existe un petit récapitulatif quelque-part ?

A ma connaissance il n'y a rien de normatif ( sauf bien sur pour les bleu et V/J ), il me semble qu'il y a quelque chose coté IEC et des coutumes dans l'industrie. J'avais un petit tableau ( récupéré ici d'ailleurs ..... il y a bien longtemps ) mais désolé je ne le retrouve pas, je chercherai a l'occasion

En attendant bonnes fêtes

Reply to
JP

tensions TBT et BT

Tu pourrais nous donner les numéros d'articles de la C15100 ? Désolé je cherche peut être mal mais je ne trouve pas ( même pour la TBTS )

Reply to
JP

"JP" a écrit dans le message de news:

4b3397bb$1$11593$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

C 15-100 / 521.6.1 et 414.4 joyeuses fêtes...... sylvain.

__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 4715 (20091224) __________

Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.

formatting link

Reply to
sylvain

Ok, merci pour le rappel, j'avais lu trop rapidement la 414-42 en me basant sur la fin de l'article et le principe de la 521-6-1

521-6-1 : Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble

multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les

conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée

Par contre toujours rien vu pour la TBTF, mais dans le cas présenté c'est vrai que normalement c'est de la S

Maintenant on va surveiller le chapon avant qu'il s'envole, bonnes fêtes aussi ;>)

Reply to
JP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.