Dans quel cas peut on se passer d'un conducteur de protection PE

Mar 25, 2005 2 Replies

Et oui je voudrais savoir en distribution BT dans quel cas peut on se passer d'un conducteur de protection.



Je sais que l'on peut utiliser un meme PE pour plusieurs liaisons si les tenants et aboutissants sont tres proches en dimensionnant le PE sur la plus grosse des sections : 543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."



Il y a également le cas ou l'on alimente (a partir d'un tableau en TN) un tableau situé dans un autre batiment possédant sa propre terre (fond de fouille) et que l'on passe en TT.



Y a t'il d'autres cas ?


Mateo a écrit :

Si tu alimentes du matos en classe 2

lors de l'emploi de la protection par séarartion (413)

Denis