desectionnement du conducteur PEN

Apr 28, 2006 2 Replies

ma question qui concerne une installation en France est celle-ci



Peut sous-dimensionner le conducteur PEN d'une installation si le courant dans le neutre est très très nettement inférieur à celui des conducteurs polaires sans pour autant le protéger contre les surcharges ?



L'installation est en 3 * 90 mm2 + 1* 50 avec des coupe-surintensité tetrapolaire 200 A ?



merci d'avance.



Denis


Le Fri, 28 Apr 2006 22:14:52 +0200, denis Schneider a écrit dans :

Bonsoir, je ne comprends pas très bien cette demande: il est dit "sans pour autant protéger le PEN", et plus bas, "coupe-surintensité tétrapolaire". Si PEN, c'est donc du TN-C. En TN-C, la coupure du PEN est interdite. Même avec un coupe circuit surdimentioné. Interdit!!!! Amicalement, Michel