bonjour, sur un départ moteur, lorsqu'on souhaite dimensionner le fusible faut il utiliser la puissance absorbée active ou la puissance apparente de façon rigoureuse. merci
- posté
il y a 17 ans
bonjour, sur un départ moteur, lorsqu'on souhaite dimensionner le fusible faut il utiliser la puissance absorbée active ou la puissance apparente de façon rigoureuse. merci
Salut,
T'es à côté du pb : on prend le courant nominal, donc puissance active ou apparente... On s'en moque.
a+, G.T
205 Diesel & turbo-Diesel :Bonjour
L'une ou l'autre puisqu'ils donneront le même courant
"David CROCHET" a écrit dans le message de news:43d667c6$0$24455$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
ok si il y a qu'un moteur que l'on utilise P ou S on obtiens le même courant efficace
par contre si j'ai deux moteurs (avec des cos phi différent) avec un sectionneur général je dois utiliser S pour déterminer le courant.
Bonjour
si, en dessous le sectionneurs générale, il y a 2 moteurs, il est fortement préférable que chacun des moteurs ait sa protection contre les court circuit et les surcharges ; dans ce cas là, le fusible du sectionneur général ne protège que contre les court-circuit et surcharge du câble, et toujours donc, son calibre est fonction de la section du câble et de son intensité admissible en fonction de son mode de pose.
Eric a écrit :
euh juste en passant , oublie de faire S1 + S2 pour calculer un S ;-))
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:43d7e8b8$0$27711$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
ou peut on trouver des exemples simples de dimensionnement avec différentes configurations de départ moteurs