emplacement de prises et Interrupteurs

Bonjour à toutes et tous

Que de sujets intéressants sur ce newsgroup ; bravo à tout le monde.

Une question à laquelle vous pourriez certainement me répondre :

Quelles sont les hauteurs, par rapport à un sol fini, doivent être installé les interrupteurs ?

Lorsqu'il y a plusieurs interrupteurs, c'est celui du bas qui fait référence ou celui du haut ?

Et les prises placées le long des plinthes, à quelle hauteur doivent-elles être installées ?

Grand merci d'avance pour vos réponses.

jean-luc

Reply to
news skynet
Loading thread data ...

il doit y avoir un dépliant chez Promotelec ou autres institutions officielles

"news skynet" a écrit dans le message de news:

41c3dd47$0$31961$ snipped-for-privacy@news.skynet.be...
Reply to
willpot

Bonjour

555.1.8 Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A. Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A. Ces hauteurs minimales de 50 et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose et quelle que soit la classe d'influence externe AD.
Reply to
David CROCHET

en complement de la réponse "normative " du très féru david crochet , 25 cm à l'axe par rapport au sol fini pour les pc et 120 cm à l'axe (idem par rapport au sol fini) pour les inters semble être de bonnes valeurs ,tout du moins ce que j'ai appliqué chez moi. bon travail ! "news skynet" a écrit dans le message de news:41c3dd47$0$31961$ snipped-for-privacy@news.skynet.be...