Problème d'électricité

Bonjour, Ce matin coupure d'électricité chez moi, outre le fait que je sois arrivé en retard au travail, il y a un truc bizarre. J' ai réenclenché le disjoncteur EDF et il a tout de suite sauté. J'ai du déclencher tous les fusibles pour pouvoir remettre le disjoncteur puis les fusibles ensuite. Ce soir j'ai fait quelques investigations supplémentaires, il y a en fait 3 fusibles qui posent problème. Un surtout est étonnant, celui où se trouve branché la TV+Magnétoscope+DVD+Démodulateur+Ampli+Lecteur K7. Si je débranche les 3 appareils qui se mettent en veille à l'allumage ( DVD, Démod et Mag ) je peux réenclencher ( qu'il y en ait 1 ou 3 d'ailleurs ). Sur le second il n'y a à priori que le téléphone et des plafonniers, là en débranchant le téléphone ça ne fonctionne toujours pas. Sur le troisième, le four, la hotte et le micro-onde. Si il y a une coupure EDF, il n'y a pas de souci. De quoi le problème peut-il venir ? Ou comment faire pour cerner la panne plus précisément ?

Merci de vos réponses éclairées ( humour ! )

Reply to
Sylvain
Loading thread data ...

Bonjour

j'ai pas tout bien compris

- Quelque chose fait déclencher ton disjoncteur de branchement (EDF)

- Ce quelque chose se trouve sur l'un des 3 fusibles que tu as ouvert

Le DVD, le démo et le Mag sont-ils tous relier par la prise péritel ? Si oui, débranche toutes les péritels et câble S-VHS et audio (car ces câbles peuvent y faire circuler le courant de défaut que fait déclencher ton disjoncteur) mais laisse brancher les appareils sur leurs prises de courant ? Que se passe t'il ?

- Tu disais que le téléphone et les luminaires sont branchés sur le même fusible. Tu confirmes ?

Il faudrait que tu réexplique ce qui se passe quand tu ferme seulement

1 seul fusible, l'un après l'autre (Tu ferme le premier, tu ouvre le premier et ferme le second, tu ouvre le second et ferme de troisième, tu ouvre le troisième). puis la même chose en fermant 2 fusible (1 et 2, puis 2 et 3 et enfin 1 et 3). indique-nous tes résultats
Reply to
David CROCHET

"David CROCHET" a écrit dans le message de news:3f62d8b4$0$10405$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Non, à priori, c'est seulement suite à des orages ou des surtensions sur la ligne. Il n'y a rien qui fait déclencher le disjoncteur sur mon installation.

?

Je vais voir ça tout à l'heure

Oui, c'est une prise de courant couplée avec un interrupteur pour brancher un luminaire sur pied ( il n'y a pas de plafonnier ). Comme cet interrupteur se trouve au fond de la pièce à l'opposé de la porte d'entrée, j'ai branché le téléphone-répondeur dessus. D'ailleurs qu'il soit branché ou non, le résultat est le même.

Avec le premier fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le premier fusible, j'enclenche le disjoncteur : OK.

Avec le second fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le second fusible, j'enclenche le disjoncteur, il se déclenche tout de suite. Celui-là, c'est le four etc... Avec le troisième fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le troisième fusible, j'enclenche le disjoncteur, il se déclenche tout de suite. Celui-là, c'est l'éclairage et le téléphone.

Avec le quatrième fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le quatrième fusible, j'enclenche le disjoncteur, il se déclenche tout de suite. Celui-là, c'est la TV etc... Avec le cinquième fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le cinquième fusible, j'enclenche le disjoncteur : OK.

Avec le sixième fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le sixième fusible, j'enclenche le disjoncteur : OK.

Avec le septième fusible : Disjoncteur déclenché, j'enclenche le septième fusible, j'enclenche le disjoncteur : OK.

Reply to
Sylvain

Bonjour

Ok, on y voit plus clair maintenant (s'il on peut dire)

-Ensuite, pour chacun des fusible qui déclenche ton disjoncteur. Exemple (four + micro-onde +...), essaie de débrancher tout ce qui est possible sur ce fusible. En fermant le disjoncteur, s'il n'y a vraiment rien de brancher dessus, il se déclenche, c'est l'installation qui est en défaut. Si rien ne se passe, branche 1 à 1 les appareils, le dernier appareil qui fait déclencher le disjoncteur est en défaut.

faire la même choses si possible pour les autre fusibles en défaut

Reply to
David CROCHET