[Q] histoire de parafoudres

Jan 25, 2007 11 Replies

Bonjour à tous



J'ai le schéma suivant pour l'alimentation élec de ma maison :



- un compteur EDF, suivi de 100 m de cable



- un étage = 1 appartement avec son propre tableau électrique



- un autre étage = un autre appartement avec son tableau



Je me pose les questions :



- dois-je (est-il recommandé) de mettre un disjoncteur diff de 500 ou



300 mA à chaque étage ?

- comment câblé-je le (les ?) parafoudres (1 après le compteur EDF sans rien entre les deux, un après chaque disj diff s'il y en a?)



Merci d'éclairer ma lanterne!



Très bonne journée


Les 100m en ext=E9rieur ou enterr=E9 ?

Oui

Voir : La mise en oeuvre des parafoudres doit imp=E9rativement respecter les=20 r=E8gles du guide pratique UTE C 15-443.

formatting link
Richard

Itacurubi a écrit :

Houla oui On en a pété du matériel à cause des orages Département 66...

Richard a écrit :

enterrés

Ok, j'ai oublié de demandé : pourquoi ? ;)

formatting link

Merci Richard, et merci Itacurubi pour vos réponses très rapides!

Ph. a écrit :

est ce que dans ta région la foudre à un sens ?

Ph. a écrit :

Pyréennées Orientales ! niveau kéraunique > 25 valeur conseillée de le RdPdT < 30 ohms le PF doit être raccordé dès la sortie du dj de branchement 500mA , Vérif phi cablette de terre => phi cable phase pour les appareils sensibles mettre des parasurtenseurs ( à discretion )

Itacurubi a écrit :

phi terre -> phi phase ??? excuse-moi de te demander de me préciser de quoi il s'agit ?

OK, donc j'ai cable le PF de tête à l'arrivée du câble EDF dans la maison, c'est-à-dire au plus près derrière le DJ EDF 500 mA.

je mettrai des PF "fins" (pas des prises, mais des PF dans le tableau) quand j'en aurai trouvé, faut commander.....

En quelque sorte, le matériel pété, c'est surtout l'électronique (y'en a partout : cafetière y compris...), car avant, y'a 7-10 ans, rien n'était si sensible à la maison et on ne cassait rien...

Merci!!

"Ph." a écrit

Ecriture phonétique de la lettre grecque utilisée pour indiquer le diamètre. En synthèse, phi = diam. (!!)

Attention, les parafoudres dits "fins" sont des parafoudres de type 3 selon les récentes normes. Ils ne se mettent pas au tableau électrique, car c'est là qu'on place les parafoudres plus costauds (types 1 ou 2). Si on met les type 3 avec, ils vont "tenter" de protéger les types 1 ou 2. Je dis tenter car en fait ils vont dégager, n'étant pas conçus pour absorber des chocs de forte énergie. C'est ce qu'on appelle la coordination des protections : type

1 s'il y a un paratonnerre, puis type 2, puis type 3. La séparation entre les parafoudres de types différents (par une self, ou une longueur de conducteurs, ou par rien avec certains produits) est précisée par les normes, et en complément parles notices des constructeurs.

Normal. Penser aussi à protéger la ligne téléphonique (surtout pour le modem). Claude

Il faut preciser que ce disjoncteur de tete doit etre un modele selectif ( retardé) et qu'il doit donc y avoir des disjoncteurs normaux ( instantanés) derriere sur chaque depart

Mettre un disjoncteur type S pour diminuer le risque déclenchement en cas de fonctionnement des parafoudres.

Attention au câblage : ne pas mélanger les câbles avant et après le parafoudre, câbler au plus court, surtout le câble de terre. La référence c'est l'interconnexion de terre du tableau, pas le piquet de terre. Câble de connexion de terre : le plus gros possible, les pararfoudres sérieux permettent le 25 carré, profitez-en, moins cette liaison sera impédante mieux ça vaudra.

Ne pas oublier le parafoudre sur la ligne téléphonique à mettre le plus près possible du parafoudre secteur, mêmes précautions de câblage.

Philippe RAI

c'est le cas de tous les disjoncteurs posés par EDF ... non ?

OK c'est noté J'ai fait au mieux avec l'existant... le parafoudre se trouve au niveau du disjoncteur 300 mA et des borniers d'arrivée depuis le compteur, terre y compris, j'ai ensuite déroulé le tableau dessous...

et je n'en ai mis qu'un seul pour toute la maison, en "tête" des deux tableaux de répartition...

OK j'ai acheté la marque "soulé", et en effet c'est du gros, câble souple..

oui, encore faut-il en trouver!! je vais commander

Merci pour à tous pour vos contributions et vos conseils.

Non !

Ce câble doit bien sûr être éloigné des autres. Ne pas le serrer contre un autre par exemple. Les câblages arrivée, départ, terre doivent être bien séparés et courts. C'est une difficulté mais l'efficacité du parafoudre en dépend.

Philippe RAI