Question de réglementation sur des che mins de cables

Jan 31, 2006 6 Replies

Bonjour à tous,



Est-il possible de construire des chemins de cables en aluminium plutot qu'en tôle ou en fil d'acier ? (d'un point de vue réglementaire et fonctionnel, sans tenir compte du cout)



Ce point est-il décrit dans une norme ? et quelqu'un a-t'il cette norme ? parce que je ne parviens pas à trouver cette information.



Le réseau qui sera supporté par ce chemin de cables est de type courants forts, courants faibles, VDI, détection incendie...



D'avance merci. Mathieu


Bonjour

Logiquement, un câble de cuivre nu de 25 mm² doit parcourir en même temps le chemin de câble (a confirmer). Or l'alu et le cuivre ne font pas bon ménage

Bonsoir

Sauf si les câbles sont de classe 2.

Michel

Bonjour David

========================

Le heu, c'est pourquoi ?

Si c'est pour les câbles de classe 2 : Câbles de classe 2 C15-100 art: 412.2.1 et tableau 52A.

Pour les chemins de câbles à ne pas raccorder au PE, c'est une personne travaillant pour un organisme de contrôle connu qui me l'a dit. J'ai cherché un peu ce matin (pas trop de temps) et je n'ai rien trouvé qui dit qu'il faut obligatoirement les raccorder, ni l'inverse d'ailleurs. Si vous avez plus d'info (article de norme,...) je suis preneur.

Michel

Bonjour

c'etait pour la contradiction entre 'conducteur nu' et 'classe II' l'un ne pouvant pas être l'autre

======================== Exact, ma réponse était mal formulée, désolé.

Michel