Voir réponse sur fr.rec.bricolage, moins bien choisi que le présent groupe, mais fallait pas poster partout en même temps o;) Claude
- posté
il y a 17 ans
Voir réponse sur fr.rec.bricolage, moins bien choisi que le présent groupe, mais fallait pas poster partout en même temps o;) Claude
oui erreur de ma part j'ai vu qu'après. Et l'annulation de message comme d'hab fonctionne dix ans après...
dans ce cas mieux déplacer la discution ici.
"Mikado" a écrit
OK, Donc, en réponse à
Je disais : Ben non, c'est un coup à se retrouver avec, par exemple, un tuyau d'eau connecté à une terre et une machine à laver dont la masse est connectée à une autre terre. Pas glop ! Il faut tirer le conducteur de protection. Rien n'empêche de mettre un autre piquet de terre, au contraire puisque ça fera une terre globalement meilleure, mais ils (les piquets de terre) doivent être interconnectés.
J'ajoute que si on met une protection foudre à l'arrivée, elle ne sera efficace pour l'ensemble de l'installation que si le conducteur de protection accompagne bien les conducteurs actifs. Ca rajoute encore une bonne raison de faire comme ça.
Claude
Ok merci claude,
Cependant,
Vaut-il mieux du cable rigide ou passer ça dans une gaine ? Et quelle section prendre ? Sachant que le second tableau sera équipé comme suit :
Inter diff. 30mA 40A type A 6 Disjoncteur 20A Inter diff. 30mA 40A type A 1 Disjoncteur 32 4 Disjoncteur 20A Inter diff. 30mA 40A type AC 4 Disjoncteur 16A 1 Disjoncteur 10A
Autre chose, comment protéger la liaison entre les deux tableaux ? Un disjoncteur en amont et un en aval ? Quel calibre prendre ?
Je sais que je pose beaucoup de question mais bon :)
Mikado