Pourquoi le pouvoir de coupure des fusibles domestiques (6KA)est plus bas que celui des industrielles (100KA)?

Reply to
<FREDDY20
Loading thread data ...

Bonjour

Une installation domestique (sous entendre, délivré en tarif bleu) a, à son origine, un transfo de distribution et un "fusible de connexion", dont les caractéristiques permettent de limiter à 3 kA la valeur du courant de court-circuit Ik3 d'une installation électrique. Or, ce qui n'est pas forcément vrai pour une installation de type industrielle où la valeur du courant de court-circuit n'est pas autant limité par les matériels mis à disposition par la régie d'électricité. De ce fait, le pouvoir de coupure d'un matériel industriel est plus élevé que pour une installation domestique

Reply to
David CROCHET

David CROCHET a écrit :

Bonjour,

6kA... c'est vraiment pas beaucoup. Freedy, es-tu sûr que c'est pas plutôt 60kA pour les fusibles basiques du domestique ? Valeur supérieure à celle du Pc des disjoncteur et des AD mais qui serait tout à fait normal pour confiner le défaut à l'endroit où il s'est produit et limiter ainsi l'importance de l'installation hors tension. Sur un défaut d eton moulin à café (exemple), il est plsu intéressant d'avoir la ligne des prises qui se retrouvent hors tension à la place de l'ensemble de la maison ou ... Daniel
Reply to
Daniel

Bonjour

6kA c'est pas beaucoup? ça fait 6000A quand meme! Cordialement

"Daniel" a écrit dans le message de news: 43e0d37f$0$1147$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

Reply to
pentreff29

pentreff29 a écrit :

On parle bien de pouvoir de coupure... et dans ce cas 6kA, 6000A ou 6

10^6 mA (choisissez l'unité qui vous plait le mieux) c'est pas beaucoup, désolé... Si ces quelques kA étaient suffisants, on ne s'enquiquinerait pas à imposer des fusibles AD en amont des disjoncteurs qui ont pourtant un Pc de quelques kA également (je parle toujours pour du matériel d'installation domestique
Reply to
Daniel

Bonjour,

Un court-circuit de 6kA, c'est déjà trop pour les yeux, l'installation électrique, etc... Si vous en avez jamais vu, je vous invite à ne pas en voir ! Au risque de se répéter, un disjoncteur domestique type Déclic de chez MG n'a qu'un pouvoir de coupure de 3kA... Et le disjoncteur de branchement en tarif bleu ne supporte que des courts-circuits max de 3kA, d'où la présence de fusibles AD en amont de ceux-ci. En tarif jaune, le courant de court-circuit est de 20kA, si je me souviens bien... Et il s'est déjà vu des sites industrielles avec des courants IK3 de plus de

100kA au TGBT... Non, les normes ne sont pas là pour enquiquiner mais pour protéger.

A méditer.

"Daniel" a écrit dans le message de news: 43e0f905$0$1146$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

Reply to
Jean-Marie

ce ne sont pas les normes qui protègent ! mais les fusibles ! (j'espère que Sarko est un fusible et pas une norme ! )

mais revenons à la question de Freddy :"Pourquoi le pouvoir de coupure des fusibles domestiques (6KA)est plus bas que celui des industrielles (100KA)? ".

parce que l'impédance des réseaux dom est "généralement" plus faible que "certains" réseaux indus .

maintenant un PdC de 6 kA sur un fusible ... j'aimerais voir car aujourd'hui même les chinois sont à plus de 25 kA ! où alors parles tu des fils étain/plomb appellés "PLOMBS" ? mais ils ont un PdC de moins de 1 kA !

Reply to
Itacurubi

Le Wed, 08 Feb 2006 23:26:42 +0100, Itacurubi a écrit dans :

Bonsoir, tu veux dire "plus élevée", j'espère? Lapsus lingué :-) Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN