Bonjour,
Je voudrai vous faire part d'un petit problème de perturbations que j'ai rencontré aujourdui. Ce problème ce situe dans une usine industrielle comportant par mal de variateur de fréquence / courant continu.
Sur une partie de l'installation ( toujour sous le meme transfo HTA/BT) si je visualise mes 3 tensions simples, je les trouvent parasitées comme sur ce dessin :
Sur l'autre partie de l'installation ( sous le second transfo HTA/BT) je trouve une sinusoide parfaitement lisse.
A 1ere vue je ne m'en soucirai pas tant que ca, j'aurai tendance a pensser qu'il s'agit de perturbations générés par des variateurs de frequences ( malgrés leurs filtres ), mais ces perturbation empeche carrement un automate Zelio de s'allumer ! J'ai du l'alimenter avec la phase la moin parasitée pour qu'il s'allume.
Donc je m'interroge. Trouvez vous cette sinusoide vraiment vilaine pour une installation industrielle ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'harmoniques, je trouverai un signal plus "lisse" ? une sinusoide applatie peut etre?
Un filtre comme l'ont trouve en amont des variateurs de frequence, ne filtre t-il pas seulement le courant ?
Merci de me donner votre avis.