Transfo d'isolement

Bonjour,

Dans ma société, j'ai un transfo d'isolement de 21kVA, entrée triangle 400V, sortie étoile (pour autotransfo derrière) Le problème, c'est pour fermer le disjoncteur en amont (3x60A), en général, cela fait sauter le disjoncteur EDF en amont (3x60A), et donc tout le bâtiment est dans le noir. Le transfo est démarré à vide. Une solution (autre que de changer de puissance EDF) est-elle envisageable ?

Tournesol

Reply to
Tournesol
Loading thread data ...

Je dis peut-être une connerie, mais un demarrage etoile-triangle ça marche pas pour les transfo ?

"Tournesol" a écrit dans le message de news:

427ca373$0$318$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Reply to
Adrien Gaudel

Bonjour

c'est la sur-intensité de magnétisation du circuit magnétique qui te fait un trop fort appel de courant lors de sa mise sous tension

soit tu prend un dispositif qui ferme un contacteur électronique pour éviter cette surintensité. ou alors pendant 1 seconde, tu insère des résistance pour limiter aussi cette surintensité

Reply to
David CROCHET

J'ai un contacteur triphasé. Je peux le mettre pour shunter les 3 résistances (par phase) au bout d'une seconde ?

Amicalement Tournesol

Reply to
Tournesol

Bonjour

Pourquoi pas maintenant reste à calculer la valeur de résistance et surtout sa puissance

Reply to
David CROCHET

Tournesol a écrit:

à quoi sert l'auto tranfo "derrière " ?

Une fois sur quatre :-)) faire changer le DJ par EDF ( ou se qu'il en reste )

avec un auto transfo au cul ?

à mon avis oui , mais précises ton problème
Reply to
itacurubi

Il faut savoir que le démarrage à vide ne fait qu'enpirer les choses. Pour le démarage, deux solutions : Mettre sous tension chaque phase sur la crête secteur (et pas le zéro, c'est pas un condensateur), ou demarrer avec des résistances (de l'ordre de 5 ohms

500W au moins avec le coef de surcharge supérieur à 15 à 20 ) et les court-circuiter 0.5seconde après la mise sous tension. Pour les très gros transfos (700KVA) j'ai égalemt vu la mise sous tension avec un petit variac. Quand les tensions d'entrée et de sortie du variac sont identiques, il est court-circuité puis déconnecté.

"Tournesol" a écrit dans le message de news:

427ca373$0$318$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Reply to
FAB

Tournesol a écrit:

Bonsoir, ce n'est pas la valeur de 60 A qui est à prendre en considération, mais le fait que ce transfo, à la mise sous tension à vide, va consommer quelque chose comme 15 fois son In. Ce transfo faisant 21 kVA, il peut débiter en gros 38 A. Il faut donc que les magnétiques acceptent au minimum 38 * 15 = 570 A. Ce sont des valeurs arrondies bien entendues. Si le disjoncteur de 3*60 A a des magnétiques bas, style 5 In, ce qui donnerait 5*60 = 300 A, il est normal qu'il disjoncte à coup sûr. Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN

A obtenir du triphasé 400V variable ! C'est pour démarrer et tester des alim à découpage (entre 1kW et 8kW) Et isolé pour pouvoir mettre les sondes d'oscillo sur la partie primaire de ces alim. Une fois au point, on se branche directement sur le réseau tri (sans isolement et auto-transfo)

C'est presque 1 fois sur 1, mais le problème c'est qu'avec le 3x60A distribué par EDF, on ne consomme pas grand chose derrière. Je veux bien demander un DJ plus gros, mais l'abonnement ne sera pas le même, et le patron va me faire une crise cardiaque quand il verra la facture ! lol

Non, il est démarré à vide, puis une fois alimenté, je connecte mon autotransfo avec un DJ 3x32A et un contacteur tri (pour l'arrêt d'urgence)

Reply to
Tournesol

Je vais essayer les résistances en série sur chaque phase + shuntage par contacteur au bout de 0,5 à 1s Il faut que je calcule bien les résistances ! Je vous donnerais précisément le type des DJ utilisés. Et merci à tous pour votre aide ! Je vous tiens au courant (elle est bonne)

Tournesol

"FAB" a écrit dans le message de news:427d3369$0$815$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

"Michel MARTIN" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@enews4.newsguy.com...

Reply to
Tournesol

"Le professeur Tournesol" a écrit dans le message de news:427db17e$0$298$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

.../...

== = = = = = = = = = = = = = Bonsoir

avec un descriptif plus précis de votre distribution ( plaques signalétiques des composants ) cela serait un plus

LEGISLATIF vous êtes en société (ERT) donc pour être conforme au décret la sélectivité verticale doit être réalisée entre les deux disjoncteurs pour ne pas mettre l'ensemble des locaux " dans le noir "

TECHNIQUE Votre transfo ( puissance nominale batarde donc certainement de récupération d'une machine outil ?, US ou NF ? courants d'appels correspondant ? que dit sa plaque ? est-il sous enveloppe d'origine ? valeurs d'isolement ? )

est enclenché à vide avec un autotransfo au cul sur un disjoncteur de branchement à magnétique fixe que je suppose destiné au branchement particulier !!!..... ==> incompatibilité totale de la selectivité verticale

ya pas de solution miracle faut agir sur la charge

3° enclenchez sur charge résistive vous avez un contacteur tri...realisez une simple etoile de charge avec trois convecteurs , trois projecteurs, trois ampoules carbone de chez le prof Nimbus dans le labo d'à coté

4° plus onéreux mais à comparer avec une augmentation de puissance EDF , conserver la disposition actuelle et acquisition d'un filtre conditionneur de réseau qui saturera et absorbera % la pointe d'enclenchement ...tout en protégeant la sensibilité de vos manips sur perturbations conduites EDF réduisez les réglages du DJ du transfo et installez une coupure primaire de l'autotransfo ( un simple sectionneur interrupteur avec consignes de manoeuvre ) ou mieux un sectionneur fusibles HPC au primaire du transfo et déplacez le disjoncteur primaire actuel ( seuils réglables ? ) en position de général au secondaire

Législatif

le contrôle permanent de l'isolement doit etre réalisé au secondaire du transfo ( ou bien déclenchement au premier defaut ddr30MA...mais si votre autotransfo est du même acabit que votre transfo ce n'est pas gagné en exploitation ;-)

hugh

victor

Reply to
victor

Pourquoi ne pas utiliser un simple contacteur adapté à la charge, bobine en

400V protégée via un fusible câblé entre 2 phases. avec en parallèle avec chaque contact une résistance, le temps de fermeture du contacteur, de l'ordre de 400millisecondes, on passe par les résistances qui limitent le courant d'appel.

Pour calculer les résistances, il faut déterminer la puissance à dissiper (ri²t), quand à sa valeur, il suffit de connaître le calibre du disjoncteur et son réglage.

Pour des transformateur de séparation de 40 kva j'utilise une valeur de 10 Ohms.

cordialement JP

"victor" a écrit dans le message de news:427dc391$0$26069$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

Reply to
Utilisateur1

"Utilisateur1" a écrit dans le message de news:427dcd32$0$11702$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

résistances

== = = = = = Bonjour oui montage série au primaire mais plus simple ( cablage ) en chargeant direct au secondaire

toutes les résistances de décharge présentes sur les batteries de condo de puissance type industriel font l'affaire et ce sans se compliquer à les calculer ( à partir d'un transfo dont il faudra redéfinir toutes les caractéristiques car apparement non normalisé ) On peut les laisser en permanence sans asservissement ....

Il peut aussi calculer la batterie de condensateur à laisser au secondaire pour compenser le courant à vide du transfo enclenché avce seulement l'autotransfo à vide batterie équipée de résistance de décharge ... ...son transfo sera toujours abandonné sous tension

Votre solution " contactée " electrotechniquement correcte serait cependant en contradiction avec l'usage "labo" mentionné par le prof tournesol car il faudrait aussi s'affranchir des retombées du contacteur dus aux creux de tension edf eventuels

hugh

victor

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ==

Reply to
victor

Tournesol a écrit :

Depuis l'avènement des sondes différentielles, il est inutile d'utiliser un transfo d'isolement, surtout avec des puissances pareilles! Philippe

Reply to
Philippe

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.