10/16 A bei Schuko-Steckdosen

Am 08.11.2020 um 15:32 schrieb Kay Martinen:

formatting link

Butzo

Reply to
Klaus Butzmann
Loading thread data ...

Am 08.11.20 um 16:34 schrieb Klaus Butzmann:

Nicht der schlechteste Workaround. :-)

Reply to
horst-d.winzler

Wegen ist gewagt:

- Es gibt eine 2/3-Regel, also muss bei typ. 30/32A die

"Vorwiderstand". Da fliesst dann genau gar nichts (1%) durch den Ring von der andern Seite. Da sind keine

Dass die deutsche Wiki auch da versagt, war klar.

Reply to
Rolf Bombach

Am 09.11.20 um 12:38 schrieb Rolf Bombach:

???

Hmmm

Steckdosenkreise geht, also wirklich mit Einspeisung von beiden Seiten?

Ich war immer der Meinung so was sei in DE verboten. Ist es ja vielleicht auch weil oben vom "Britischen Ring" die Rede ist. Aber wie ist das in DE jetzt?

Kay (verwundert)

Reply to
Kay Martinen

verboten.

Reply to
Martin Τrautmann

die ist m.W. generell nicht Erlaubt.

Kay

Reply to
Kay Martinen

Ich sehe hier das Problem nicht. Ich komme irgendwo in den Raum und gehe

,

Absicherung dabei nicht.

Reply to
Axel Berger

Am 10.11.20 um 08:00 schrieb Andreas Fecht:

Vermaschtes Stromnetz debuggen - in einer Wohnung oder einem Mietshaus? Nein, danke.

Kay

Reply to
Kay Martinen

tot um. Dein Stromtoter wartet schon!

ein Grundprinzip der Hausinstallation an das es genau EINE Einspeisung gibt von der weiter verteilt wird - aber nie eine zweite. Die dann quasi

Dies Prinzip macht m.E. vieles Einfacher, Logischer und eben auch sicherer.

Bei Datenleitungen auf denen nur wenige Volt und miliampere liegen kann man das noch gefahrlos machen. Aber bei Stromleitungen besser nicht. Was

eingespeist wird, dann hast du 400 Volt/16A und es knallt sofort.

Das mit der Belastbarkeit wurde hier von anderen anders behauptet. An

rechne damit das Ringleitungen bei Steckdosen immer noch verboten sind

Kay

Reply to
Kay Martinen

Am 10.11.20 um 14:35 schrieb Kay Martinen:

Reply to
horst-d.winzler

a) Wie soll das in skizzierten Szenario denn passieren? Wenn ich mehrere

wohin soll. b) Wenn es knall istr es doch gut. Sicherung raus, Ruhe herrscht. Es

l

blind auf "Sicheruing ist aus" zu verlassen.

Nicht in der Zuleitung von der Sicherung zum Ring. Ohne die wird es selten gehen.

Reply to
Axel Berger

Wie unterscheidet man ankommende und abgehende Leitung?

Da mag es das Protokoll aber nur selten. Weder bei KNX noch bei 1Wire darf man Ringe bauen.

Marc

Reply to
Marc Haber

Wand) Iz = 28 A:

ImaxSi = Iz * Stromwege * 2/3 ImaxSi = 28A * 2 * 2/3 ImaxSi = 37A

Die 2/3-Regel existiert, weil die beiden Wege von der Last zur Sicherung und damit die Stromverteilung unterschiedlich sein

ab, wie du ja dargestellt hast.

- Man schaltet jeweils einen Symmetriertrafo in L und N. Der wird

Leistungsverlust in den beiden Leitungswegen transformieren. (Trotzdem zu viel Aufwand.)

- Man sichert beide Einspeisepunkte in den Ring mit einem zweipoligen Leitungsschutzschalter oder mit zwei mechanisch verbundenen einzelnen je 25 A als Beispiel. Dann braucht man auch

gefahren wird. Die Wahrscheinlichkeit ist insbesondere dann

ausnutzt.

Der Grund liegt auf der Hand: Man kann sonst nichts mehr im Ring

oder 63 A verlegt, auch wenn man dann jeweils eine Abzweigdose braucht, um die Steckdosen mit akzeptablem Querschnitt anzuklemmen.

die sowohl der Stromweiterleitung dienen, als auch als Steckdosen fungieren. Entsprechende Schienensysteme kennt man aus der Lichttechnik, man kann die Lampe an beliebiger Stelle anstecken.

Stecker verlagern. Der Stecker kann mit unterschiedlicher

Sicherung bestimmt. Die Kontaktbreite variiert, das "U" wird je

Elektroherd wird dann an die gleiche Steckdosenschiene

hineingelangt.

Reply to
Werner Holtfreter

Keine Kommentare dazu?

Reply to
Werner Holtfreter

Wenn du unbedingt willst: Bist du Irre? :)

Und du willst so was in die Reichweite von Fingern, Haustieren und allem anderen verlegen und die offene unter Dauerspannung liegende Schiene dann nur "vergittern"???

nicht gemacht, und du willst so was in einem Privathaushalt???

Echt... GEHTS NOCH!

Kay

Reply to
Kay Martinen

In der Praxis ist es ein Unterschied, ob etwas leicht erreichbar ist

installieren lassen, um sie kindlichem Forscherdrang zu entziehen.

habe

formatting link

Reply to
Werner Holtfreter

Werner Holtfreter schrieb:

Das ist der interessanteste Teil. Mechanisch gekoppelte Automaten

Die Vielzahl von Stromschienensystemen sagt mir, dass man von der

sind auch nicht einfach, die Britischen Stecker werden sehr gross.

Reply to
Rolf Bombach

Werner Holtfreter schrieb:

und dergleichen kam ich zum Schluss, dass es keine

Jahrtausends wurdest du von den Dingern noch totgeschlagen,

ich noch keine.

Reply to
Rolf Bombach

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.