RCD blind nach Gleichfehlerstrom

Hallo,
auch *nach* der Gleichstrombelastung "blind" bleibt, wegen dem
Restmagnetismus im Wandler.
Ich glaube das nicht, zumal die Restmagnetisierung dann ebenso bei
Reply to
Werner Holtfreter
Loading thread data ...
Am 30.10.20 um 14:44 schrieb Werner Holtfreter:
nachvollziehbar denn sie arbeiten mit einem Summenstromtrafo.
formatting link
Reply to
horst-d.winzler
gleichstromsensitive Typen gibt. Aber darum ging es in meiner Frage nicht.
Reply to
Werner Holtfreter
Am 30.10.20 um 14:44 schrieb Werner Holtfreter:
Feld erzeugt werden. Normalerweise wird der Kern durch die bifilare Wicklung ja nicht magnetisiert.
Marcel
Reply to
Marcel Mueller
Am 30.10.2020 um 14:44 schrieb Werner Holtfreter:
formatting link

--> Seite 6
Butzo
Reply to
Klaus Butzmann
Am 30.10.2020 um 14:58 schrieb horst-d.winzler:
--> Typ A
Genau deswegen auch Typ B und Typ B+
Es soll Leute geben die sogar den heiligen PE trennen und einen
Butzo
Reply to
Klaus Butzmann
Dem Text, auf den du dich beziehst kann man nur entnehmen, dass
Reply to
Werner Holtfreter
Schau dir einfach die Magnetisierungskurve an, die beantwortet deine
formatting link
Reply to
horst-d.winzler
Am 01.11.20 um 19:27 schrieb horst-d.winzler:
Nachtrag:
beieinander, das es wie eine Kurve aussieht. Der von mir angegeben Link zeigt nur ein Beispiel einer mag. Kurve. Fiel mir ein, nachdem ich den Beitrag abgeschickt hatte.
Reply to
horst-d.winzler
Wechselstrom an einer Steckdose zwischen Neutralleiter und
23,97 mA 21,25 mA 21,53 mA
Dann an gleicher Stelle 10 A Gleichstrom, 1 min.
23,57 mA, innerhalb der Streuung!
Schutzleiterwiderstand bzw. die Schleife messen, ohne den FI
Reply to
Werner Holtfreter