3-Phasen Trafo umbeschalten

Hallo zusammen,

in Anlehnung an das Thema "Frequenzumformer und Trafo" habe ich eine weitere Frage an die Spezialisten der Leistungselektronik.

Ich habe einen 1.5kW-Trafo in Schaltgruppe Dyn5.

Transformation von 3p-230 auf 3p-400V zu realisieren.

Reply to
Newdo
Loading thread data ...

Am 27.01.21 um 10:40 schrieb Newdo:

Also von Dreieck auf Stern. Ich sehe keine Probleme.

Reply to
horst-d.winzler

Am 27.01.2021 um 11:04 schrieb horst-d.winzler:

Eher von Dreieck/Stern auf Dreieck/Dreieck (Schaltgruppe Dyn5->Dd0),

Reply to
Newdo

Am 27.01.21 um 11:22 schrieb Newdo:

Eben weg. Vertauschung prim. sec. etwas Unterspannung, ansonsten no Probleme.

Reply to
horst-d.winzler

Am 27.01.2021 um 11:58 schrieb Stefan Wiens:

(Y) mit einem 185V-Abgriff.

Gruss Udo

Reply to
Newdo

Trafos gehen. Den Sternpunkt offen lassen. Auf der anderen Seite kommen

Auf der Abgabeseite hat man dann leider das Problem, es nicht sinnvoll

Reply to
Stefan Wiens

Am 29.01.2021 um 08:30 schrieb Stefan Wiens:

s. Thread "Frequenzumformer und Trafo", speziell das Thema "Leiterspannung am Ausgang des 1-phasig gespeisten FUs". Das Thema wurde schon beleuchtet. Ich muss den Trafo im Dreieck speisen,

schwergewichtig ist.

Reply to
Newdo

Am 29.01.21 um 12:09 schrieb Newdo:

Mir ist immer noch nicht klar, warum den Trafo? Last und Wandler stehen die vielleicht weit auseinander?

Reply to
horst-d.winzler

Erstens solltest du nicht wiederholt die eigentliche Frage beim Quoten

Reply to
Stefan Wiens

Wo habe ich das getan? Meine Antwort bezieht sich auf den Text des Vorredners.

Nochmal: Warum Trafo wenn Ueing. = Uausg. des FU? Last gleiche Betriebsspannung?

Bekannt!

Reply to
horst-d.winzler

Her mit sochem Quatsch auf.

Reply to
horst-d.winzler

Am 29.01.2021 um 13:12 schrieb Stefan Wiens:

Gut. Die eigentliche Frage war:

"Ich habe einen 1.5kW-Trafo in Schaltgruppe Dyn5.

Transformation von 3p-230 auf 3p-400V zu realisieren.

Die Frage bezieht sich sinnigerweise nicht auf das

darauf, ob die Umverdrahtung neben der Phasenlage noch andere zu beachtende Effekte zum Tragen bringt, die ein erfahrender

Reply to
Newdo

Am 29.01.2021 um 12:56 schrieb horst-d.winzler:

Transformation 230V->400V.

Ja, denke ich auch.

Reply to
Newdo

Am 29.01.2021 um 08:30 schrieb Stefan Wiens:

Reply to
Newdo

Die Optionen zum Umklemmen sind (vorausgesetzt, man kann umklemen):

bereits passend.

auf Betriebsart U/f achten.

Reply to
Stefan Wiens

Am 29.01.2021 um 16:56 schrieb Stefan Wiens:

Das trifft offenbar zu.

Die Wicklungen eines Schenkels prim/sec habe ich mit ca. 3:1 ermittelt,

Passt also.

Ich habe mich durch die Beschriftung des Trafos irritieren lassen. Der

Ja, das ist zum Anfahren sicherlich gut.

VG Udo

Reply to
Newdo