Hallo,
ich habe jetzt schon zum wiederholten Male Probleme mit Hochdruckreinigern. Meistens handelt es sich dabei um Nilfisk-Alto Geräte (liegt aber wohl daran daß wir im Nachbarort eine Vertretung von denen haben). Oft ist es bei Landwirten der Fall, jeder, der sich ein neues solches Gerät zulegt, kommt nachher mit dem Problem, daß beim Einschalten die LS-Schalter fliegen. Die Geräte haben einen 16A CEE-Stecker, im heutigen Fall 7,3 kW el. Das Problem ist, daß diese Geräte direkt anlaufen, und somit meistens nicht mal ein LS-Schalter C16A hält. OK, K-LS-Schalter verbauen, aber das geht halt aufgrund der Schleifenimpedanz oft nicht.
Aber warum dürfen die solche rel. starken Geräte direkt anlaufen lassen? Ich habe mal gelernt daß Motoren über 4,5kW im Stern-Dreieck anzulassen sind... (TAB) bzw. der Einschaltstrom auf 60A zu begrenzen ist... der C16 löst aber frühestens bei 5x16=80A aus... Der Händler meint dazu einfach, ich solle halt C20 einbauen... Nur heißt die 16A-CEE-Steckdose nicht ohne Grund 16A...
Vielleicht hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Michael