Kann es sein, dass ein FI-Schutzschalter nach einer Betriebsdauer von einigen Jahren zu früh anspricht ? Wir haben das Problem, dass der FI-Schutzschalter ohnen erkennbaren Grund immer mal wieder abschaltet. Eventuell könnte der Elektoherd das Problem sein. Dieser war zumeist in Betrieb
Ansprechen FI-Schutzschalter
Jan 09, 2005
6 Replies
"news.online.de" schrieb im Newsbeitrag news:crr1hr$ss0$ snipped-for-privacy@online.de...
dann solltet ihr diesen mal überprüfen lassen. paralleldazu mit einem meßgerät den FI prüfen welche auslösezeit er hat und welcehn auslösestrom er dazu braucht. am besten von einem elektrofirma die den sogenannten "e-check" anbietet.
gruß Christian
Herd ist oft an sowas Schuld. deshalb nimmt mna den normalerweise ned unter FI-Schutz. Gruß Christoph
Im TT-Netz? meinjanur
Lutz
TT-Netz?? Ich ging vom normalerweise vorhandenen TNC-S Netz aus. Meinjaauchnur Christoph
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Mutmassungen hier fehl am Platz sind. Es gibt zwar übliche Verdächtige, aber letztendlich hilft nur, die schadhafte Stelle wirklich zu finden.
Helmut Wollmersdorfer
FI-Schutzschalter (RCD) dürfen laut Vorschrift schon ab einem Fehlernennstrom ab 50% auslösen. Also ein 30mA RCD darf schon bei 15mA Fehlerstrom auslösen!
Gruß J. Haar
formatting link
"news.online.de" schrieb im Newsbeitrag news:crr1hr$ss0$ snipped-for-privacy@online.de...