Schutzleiter prüfen bei FI-Schutzschalter

Hallo,

die rustikale Methode, den Schutzleiter an der Schukosteckdose zu

An einer anderen Steckdose Gleichstrom zwischen PE und N einspeisen

(Elektriker kommt von Trick!)

Reply to
Werner Holtfreter
Loading thread data ...

Am 18.03.2019 um 19:51 schrieb Werner Holtfreter:

Hiwi an den FI stellen... Wiedereinschalt-beauftragter!

Den Erdableitwiederstand ermitteln vielleicht? Ist der zu schlecht

ermitteln... hab ich gelesen.

Na, die rustikale Methode... man holt den Alten Duspol mit Tauchspule

Kay

Reply to
Kay Martinen

Am 18.03.19 um 19:51 schrieb Werner Holtfreter:

pulsiertem DC usw. (3 mal pro Test).

warum will man das tun?

Reply to
Andreas Weber

lb der

Zwei Dinge:

Verbindung zeigt.

ihn

Dosen.

Reply to
Axel Berger

Um heimliche Nullungen zu finden. Alles schon erlebt und gesehen.

Reply to
Axel Berger

Eine abenteuerliche Theorie! Mit 10 mA kannst du keinen Erdableitwiderstand messen.

Reply to
Werner Holtfreter

Steckdosen richtig angeschlossen sind.

korrekten Anschluss des Schutzleiters der Steckdose *ohne* den FI

Reply to
Werner Holtfreter

Den Ausdruck kenne ich nicht. Meinst du vielleicht "klassische

sind.

Nullung von einer modernen Nullung unterscheiden kann, ohne den FI

Reply to
Werner Holtfreter

Nicht ganz. Klassisch ist sie, wenn in einer Installation kein Schutzleiter vorliegt und Schokodosen angeschlossen werden.

Schutzerde und FI sehr wohl vorhanden sind an einer Dose aber fehlen

wurde. Das ist besser als nichts, aber der FI wird an dieser Dose

Reply to
Axel Berger

Gar nicht. Und wenn Du den Schutzleiterwiderstand auch wissen willst, dann wird es richtig teuer. Die ganz groben Fehler -- gar nichts

wirklich?

Reply to
Axel Berger

Ein Mal ca. 230V, ein Mal nahezu - aber nicht ganz - 0V.

mfg Jochen

Reply to
Jochen Pawletta

Das ist das normale Ergebnis bei korrekt angeschlossenem Schutzleiter.

end

Reply to
Axel Berger

Genau das habe ich jetzt mal untersucht. Ich habe ca. AC 10 mV zwischen N und PE gemessen.

Angeschlossen mangels falsch angeschlossener Steckdose zwischen den beiden Schutzleiterkontakten pendelt das Digitalvoltmeter dann zwischen 0 und 1 an der letzten Stelle (hier 0,01 mV).

Klassische Nullung (bzw. versteckte Nullung, wie du das nennst) ist damit also sehr gut zu finden. Falls man zu wenig Spannung sieht, kann man den Stromkreis ja etwas belasten.

Eine Widerstandsmessung funktioniert weniger stabil.

auch noch in einer Dose auf dem Weg zum FI-Schutzschalter liegen. _________________

Man muss wirklich mit allem rechnen. Von einem Bekannten, der die

sei, was bei mir ein Elektriker realisieren wollte: Eine

im Idealfall ganz auf. Mit einer Phase hat man dort 3 * 16 A.

Reply to
Werner Holtfreter

Wie genau ist (d)ein Digitalvoltmeter im kleinsten Bereich und evtl. am untersten Ende seines Bereiches?

schleppt ein Separates Erdungskabel/Potential mit dahin. =>Praxisfern!

Ich werde nie vergessen wie (m)ein Geselle damals eine Echt Rustikale Methode anwandte um den Automat einer Steckdose zu finden... per Latthammer. Einfach Reindreschen das Teil, der Automat "kommt" dann schon. :-)

Kids, don't try this at home!

Weia! Vielleicht noch per Motorumformer "am Ende" wieder Drehstrom gewinnen? :-)

Aber doch auch nur bei Idealtypischer Symmetrischer Belastung. Bei Drehstrommotoren kein Problem (meist nicht mal ein N), Bei E-Herden tolerabel, aber beim Umwidmen und separat nutzen... Zwei mal L1 und zwei

Kay

Reply to
Kay Martinen

Kay Martinen schrieb:

Er hat das an einer sicheren Erde (hier oft dicker Kupferleiter einmal die Wand lang) angeschlossen und dann alle Steckdosen und

von Fern wenigstens, nicht billig aus.

Reply to
Rolf Bombach

Am 19.03.2019 um 21:05 schrieb Rolf Bombach:

Vielleicht so was hier?

formatting link

Hmm, Die 20m waren dann wohl sein Bezugpunkt in/an der Verteilung.

die Tendenziell IMMER im KiloEuro Bereich liegen. :-)

Kay

Reply to
Kay Martinen

Freilich.

Uninteressant, Kurzschluss an den Klemmen kann ich damit von 10 mV klar unterscheiden.

Genau so musste er es dann machen. Allerdings mit einem 32 A RCBO, denn der Schutzleiter hat ja nun zu wenig Querschnitt.

Reply to
Werner Holtfreter

wiederfinden:

n Bedingungen ist das der sichere Weg, vor dem Arbeiten Spannungsfreiheit herzustellen.

Nur dann ist er null. Aber egal was Du tust, der Strom im Nulleiter wird

it

Reply to
Axel Berger

das nicht stimmt:

1) Eine Phase induktiv, die andere kapazitiv belastet.
Reply to
Werner Holtfreter