Bauteil Freileitung

Jul 13, 2010 27 Replies

Am 14.07.2010 13:10, schrieb Carsten Kreft:

formatting link
$File/Produktubersicht%20Messwandler%20Ed4.1%20de.pdf Danke für den Link zum Datenblatt das war sehr interessant. Nun hab ich auch eine Vorstellung welche Leistung man von einem Kapazitiven Trafo abziehen kann. 600VA sind nicht sehr viel.

Andreas Hezel schrieb:

Hallo,

für eine Mobilfunk-Feststation sollte das eigentlich reichen wenn keine Klimatisierung mit Wärmepumpe nötig ist.

Bye

600VA? Wovon träumst Du? Die Dinger fressen Strom wie's Böse...

-ras

Ralph A. Schmid, dk5ras schrieb:

Hallo,

na was braucht denn die kleinste so?

Bye

Nur, daß an so einem Masten in der Regel nicht die kleinste Anlage verbaut ist, da man damit etwas mehr Fläche abzudecken gedenkt als mit einer Mini-BTS.

-ras

Ralph A. Schmid, dk5ras schrieb:

Hallo,

also gut, was braucht denn eine in der Regel an so einem Masten verbaute Anlage so?

Bye

Am 14.07.2010 13:10, schrieb Carsten Kreft:

Würde ich genau so sehen. Im Vordergrund (etwas schwer zu erkennen) ist ein Überspannungsableiter (110kV) verbaut, dann kommt der Wandler.

Gruss Jörg

Hallo Uwe,

ein UMTS-Schrank mit allem Drum und Dran hat etwa 6kW Anschlussleistung. Allein das PA-Modul zieht 500W DC bei 20W HF-Leistung pro Sektorantenne. Drei Sektoren sind Standard. UMTS hat einen ziemlich =C3=BCblen Crestfaktor, daher der schlechte Wirkungsgrad.

Gru=C3=9F Michael