Defektes Stromkabel lokalisieren

In der Stadt ist gestern eine 10 kV-Leitung ausgefallen. (Die Stadt wird aktuell ersatzweise durch eine andere Leitung versorgt.)

Mehrere Stunden sind die Leute vom Netzbetreiber mit Tablets durch die Gegend gefahren und gelaufen und irgendwie haben sie so _exakt_ die Stelle lokalisiert, an der sie Notfallbuddeln mussten heute Nacht.

ohne Tablets gemacht?

Die Leitung besteht ja aus sechs (?) Kabeln.

festgestellt wurde und kann eine defekte 10 kV-Leitung auf irgendeine

Reply to
Mike Grantz
Loading thread data ...

Zur Lokalisierung habe ich hier was gefunden:

formatting link

Reply to
Mike Grantz

Verlegen kennt.

formatting link

Wenn am Tablet keine Messtechnik dran war, war das bestimmt nur der Verlegeplan in digital statt auf Papier. Oft reicht sicher ein abgehen

Telefonkabel? Kabelfernsehen? Niederspannungshausanschluss?

versucht man die zu vermeiden.

formatting link

Reply to
Wolfgang Martens

Man kann die Stelle mittels

formatting link
bestimmen.

Hier mal eine Beschreibung mit meinen Worten: Gehen wir mal von der folgenden einfachen Schaltung aus: Man hat eine Spannungsquelle (U_G) mit einem eingebauten Widerstand Z_Q, an die einen Schalter, der erst einmal offen ist, und an diesem eine Leitung angeschlossen ist.

Am Ende des Kabels ist ein Verbraucher mit dem Widerstand Z_V.

bestimmt ist.

also U_G^2/Z_K.

Wenn der Strom an dem Verbraucher angekommen ist, gibt es zwei

  1. Der Verbraucher hat als Widerstand den selben Wert wie der Wellenwiderstand der Leitung, also Z_V=Z_K.
  2. Der Verbraucher hat einen anderen Wert.

Im 1. Fall nimmt der Verbraucher die Leistung ab, die geliefert wird undes passiert nichts weiteres. Im 2. Fall wird der Strom, der nicht verbraucht wird, reflektiert. Ist Z_V = unendlich, wie es bei der Unterbrechung der Fall ist, wird keine Leistung aufgenommen und der Strom wird komplet reflektiert. Nach der doppelten Laufzeit kann man die Spannung hinter Z_Q messen und kann anhand der Zeit bestimmen, wo die Leitung offen ist.

Reply to
Peter Müller