Hallo,
stimmen meine angestaubten Informationen noch, dass die Verbindung Zähler-Wohnungsverteiler auf 63 A zu dimensionieren ist?
Sollen auch Zähler und Sicherungen auf 63 A ausgelegt werden?
Hallo,
stimmen meine angestaubten Informationen noch, dass die Verbindung Zähler-Wohnungsverteiler auf 63 A zu dimensionieren ist?
Sollen auch Zähler und Sicherungen auf 63 A ausgelegt werden?
Werner Holtfreter schrieb:
Ein Blick in die TAB sollte das klären. Bei uns (EnBW) ist das so.
Nicht notwendigerweise, unser VNB ist erst vor kurzem von 63A auf 50A zurückgerudert.
Gruß Gerd
Danke!
Meinst Du ODR/UJAG?
Mit manchen Konstellationen könnte es mit der Selektivität zu Schwierigkeiten kommen!
Rudi
Hallo Rudi.
Wir sind RZ Nordbaden, aber WIMRE galt dies für die ganze EnBW. Wie weiter unten gesagt, sind sie aber auf 50A zurückgerudert:
"Zu Abschnitt 6.2.1 Bei Anschlussobjekten die zu Wohnzwecken genutzt werden, wird im Netzgebiet der EnBW Regional AG als kleinste Hausanschlusssicherung eine NH-Sicherung mit einer Bemessungsstromstärke von 50 A eingesetzt."
Was für Konstellationen meinst Du?
Gruß Gerd