Einspeisung Windkraftanlage 16,7 Hz

Es ist nur eine dumme Wette, aber man kann ja mal fragen: Hat jemand schon einmal eine Netzeinspeisung einer größeren (> 500kW) Windkraftanlage an 16,7 Hertz 1-phasig realisiert? Kann man die Energiewandler leicht so einstellen oder umbauen, dass es ohne rotierende Umformer möglich ist?

In unserem Dorf verläuft so eine schöne Bahnstromüberlandleitung, daher die Idee. Mir ist auch klar, dass die elektrische Energie dort nicht wirklich benötigt wird.

Reply to
Christian Rüger
Loading thread data ...

Christian R=FCger schrieb:

Hallo,

wenn da bereits elektronische Umrichter benutzt werden, dann m=FCssten di= e=20 gr=F6ssere Zwischenkreiskondensatoren bekommen und auch der Ausgang m=FCs= ste=20 von 3 auf eine Phase umger=FCstet werden. Sieht vermutlich schlecht f=FCr Deine Wette aus.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen

Uwe Hercksen schrieb:

Werden sie, wegen der variablen Drehzahl.

Nö, die bemisst man ja nach der *Eingangs*frequenz und der Nennleistung.

Naja, man verwendet halt eine Halbbrücke nicht, und die Firmware muss angepasst werden.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Es macht vielleicht in bezug auf die elektrische Energie in den Zwischenspeichern einen Unterschied, ob die Summe der Ausgangsleistungen mit

300 Hertz oder 33,4 Hertz schwingt.
Reply to
Christian Rüger

Christian R=FCger schrieb:

Hallo,

der Windkraftanlage k=F6nnte evtl. eine schwankende Belastung des=20 Generators schaden, besonders weil es um eine einphasige Belastung mit=20 deutlich geringerer Frequenz als 50 Hz geht.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen

Uwe Hercksen schrieb:

Da ist ein gutes Argument, da muss man auf jeden Fall die kritischen Drehzahlbereiche neu ausmessen und in der Steuerung als verbotene Bereiche eintragen.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Ist jetzt die mechanische Belastung von Welle, Lager und Rotor damit gemeint?

Reply to
Christian Rüger

Christian R=FCger schrieb:

Hallo,

das meinte ich damit, aber das Lager macht mir bei schwankender Drehzahl =

bzw. Drehmoment noch die wenigsten Sorgen.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen