Hallo,
jetzt habe ich alle leitungen in der Kueche verlegt, die Geraeteanschlussdose mit 2 Abgaengen ist installiert und die Kueche auch geliefert bis auf die Arbeitsplatte.
Nachdem ich das Kochfeld (Neff TF5449) angeschaut habe, sah ich, dass es 1, 2 und 3-phasig angeschlossen werden kann, wobei bei 3-phasig die erste Phase fuer einen Backofen zusaetzlich genutzt werden kann. Laut Datenblatt hat das Ding einen Gesamtanschlusswert von 7 KW, aber die Heizleistungen der einzelnen Heizelemente sind auch angegeben, und wenn man diese zusammenrechnet, komme ich auf 9,35 KW. Ich bin davon ausgegangen, dass jetzt das Kochfeld nur so viele Heizelemente gleichzeitig einschaltet, dass es nie mehr als 7 KW aufnimmt. Heute habe ich aber das Kochfeld provisorisch 2-phasig angeschlossen, und es war moeglich, alle 6 Heizelemente gleichzeitig einzuschalten, ohne Ausloesen der 16A-Sicherungen. Wo liegt der Denkfehler? Sicherungen zu traege bei kurzzeitiger
27% Ueberlastung?Den Backofen wuerde ich mit H05VV-F 3G2,5 anschliessen, die Herdanschlusskabel sind auch H05VV-F, aber Neff schreibt in der Anleitung, dass H05RR zu verwenden ist. Warum schreibt Neff sowas? Wird ein Neff zu heiss fuer PVC? ;) H05VV-F 3G2,5 fuer den Backofen habe ich im Internet mehrere Haendler gefunden, die das als Meterware liefern. Bei H05VV-F 4G2,5 fuer das Kochfeld habe ich aber keinen gefunden, kennt da jemand einen? Sonst wuerde ich 5G2,5 nehmen, und eine Ader abzwicken.
Gruss,
Steffen