Thomas Meier schrieb:


Hallo,
das m√ľssen wohl gr√∂ssere verzweigte Installationen mit nur einem FI sein wo sich die Fehlerstr√∂me aller angeschlossenen Ger√§te schon auf einen Wert summieren bei dem der FI gerade noch nicht ausl√∂st, kommt dann noch etwas "Kleinschei√ü" dazu l√∂st er aus. Da sollte die Aufteilung auf zwei oder drei FI helfen.
Bye
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

RCDs d√ľrfen bei 50% und m√ľssen bei 100% Nennfehlerstrom ausl√∂sen. Da reicht bei einem 15 mA Ausl√∂setyp schon 1 mA mehr. Wenn gar nichts anderes geht k√∂nnte man einen weniger empfindlichen Typ versuchen.