RCDs dürfen bei 50% und müssen bei 100% Nennfehlerstrom auslösen. Da reicht bei einem 15 mA Auslösetyp schon 1 mA mehr. Wenn gar nichts anderes geht könnte man einen weniger empfindlichen Typ versuchen.
Lutz
RCDs dürfen bei 50% und müssen bei 100% Nennfehlerstrom auslösen. Da reicht bei einem 15 mA Auslösetyp schon 1 mA mehr. Wenn gar nichts anderes geht könnte man einen weniger empfindlichen Typ versuchen.
Lutz
Im TT ist ein RCD zur Einhaltung der Abschaltbedingungen in den allermeisten F=E4llen schon erheblich l=E4nger notwendig, nur darauf wollte ich hinaus.
sg Ragnar