FI für 24x7 Server

Thomas Meier schrieb:


Hallo,
das müssen wohl grössere verzweigte Installationen mit nur einem FI sein wo sich die Fehlerströme aller angeschlossenen Geräte schon auf einen Wert summieren bei dem der FI gerade noch nicht auslöst, kommt dann noch etwas "Kleinscheiß" dazu löst er aus. Da sollte die Aufteilung auf zwei oder drei FI helfen.
Bye
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

RCDs dürfen bei 50% und müssen bei 100% Nennfehlerstrom auslösen. Da reicht bei einem 15 mA Auslösetyp schon 1 mA mehr. Wenn gar nichts anderes geht könnte man einen weniger empfindlichen Typ versuchen.
Lutz