Hallo,
Unterverteilung v(or ca. 8 Jahren
allerdings war der Schalthebel noch oben, ein Druck auf den Testknopf bewirkte nichts. Nach Umlegen des Schalters (Aus - Ein) funktionierte alles wieder normal.
mfg Jochen
Hallo,
Unterverteilung v(or ca. 8 Jahren
allerdings war der Schalthebel noch oben, ein Druck auf den Testknopf bewirkte nichts. Nach Umlegen des Schalters (Aus - Ein) funktionierte alles wieder normal.
mfg Jochen
Am 20.01.2018 um 10:57 schrieb J. Holuschek:
ein Nagel, der in einer unbenutzten Leitung N und PE kurzgeschlossen hat.
zu ziehen.
mit passendem Duspol L gegen PE messen.
Manchmal ist es erfolgreich, die Isolation der Ns mit einem
Am 20.01.2018 um 11:53 schrieb horst.d.winzler:
frei/unbelegt sein, die Leuchtmittel raus geschraubt/Schalter offen sein und in der UV alle N Leiter ab geklemmt werden. Sonst reicht doch eine (irgendwie)Verbindung zur Phase um die Ganze Messorgie obsolet zu machen. Denn, der Fehler kann ja immer noch durchaus auch eine Schwache Verbindung von Phase zu PE sein.
rechnen.
mehr mitnahm habe ich auch schon erlebt. Da sollte man wohl erst mal den
Kay
Am 20.01.2018 um 13:59 schrieb Kay Martinen:
Stecker ziehen: ja
Schalter auf aus.
Alle Ns abklemmen. Leistungsschaltern die auch den N unterbrechen ist
Ja. Allerdings Treppenhauslicht & Heizung haben einen eigenen Stromkreis.
Hersteller BBC?
Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:
Art) nicht immer einfach.
und bei Kontrollschaltern eher nicht. Umgekehrte Signalisierung (Licht
Nachtlicht-ersatz um den Schalter zu finden.
Ist das noch erlaubt?
FI sind 4 Polig ja, aber schalten alle wirklich alle 4 Adern?
Soll so, ja. Der OP hat nicht gesagt welche Art Anlage das ist (Mietshaus oder Privat).
Gut geraten. BBC oder ABB war's bestimmt. Lange her.
Meinst du das passierte bei neueren nicht mehr? Erinnere mich dunkel das dies Thema hier schon mal dran war (Innen teils verschmorter LS mit Hebeldefekt).
Kay
auszuschalten, dann ist auch die Verbindung zu den Phasen egal, da die
Marcel
J. Holuschek schrieb:
Wenn der Schalthebel nicht mitgeht, ist dort schon ein Fehler zu sehen.
Am 20.01.2018 um 15:25 schrieb Kay Martinen:
nachteilig. wg. eventueller Spannungsverschleppung.
Ich bezog mich mit dem Abschalten des N auf die nach dem FI folgenden LS.
das gesamte Haus dunkel sein.
Zumal Isoteser mit Spannungen um 500V messen. Mit kleinen Spannungen sind Kriechstrecken ja nicht auffindbar.
Vor etwa 10 Jahren hatten ABB FIs diesen Effekt noch. Konnte sehr nervig sein.
horst.d.winzler schrieb:
Das ist unrichtig. Der RCD schaltet allpolig ab, mit nacheilendem N.
Am 20.01.2018 um 17:24 schrieb Willi Marquart:
allpolige Abschaltung des FIs nur bei Anlagen mit Netzumschaltung.
Am 20.01.2018 um 16:08 schrieb Gerd Schweizer:
Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Kurt
Am 20.01.2018 um 18:42 schrieb horst.d.winzler:
Welcher FI soll das denn sein, der nur 3polig schaltet? So einen habe ich noch nicht gesehen.
Otwin
Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:
Bestimmt, wenn man einen Isolationsmesser hat. Btw. was ist Ns?
Also ich kenne hier in D keinen Sicherungskasten, der 2polige LS verbaut hat.
Nachdem ich lange gesucht, eine abgesoffene Steckdose auf der terasse als vermeintlichen Fehler ausgemacht habe, und 10 min danach wieder der
Durchgang gemessen.
Schuppen gehandelt hat.
Hilft bei so einem Fehler auch nicht.
gewesen. ;-)
Gerd Schweizer schrieb:
[FI "spinnt"]Es gab Uralt-Gurken von BBC, welche irgendwie aktiv die Kontakte gehalten haben. Nach einem Stromausfall konnte diese Schalterstellung vorkommen; Hebel ist auf Ein, Kontakte aber schon auf aus. Auch gab es welche, die
schaltete.
nicht in den Phasenleitern der Stromkreise steckt UND du wirklich alle
Sonst willst du einen Fehler im N finden, suchst aber auf der Falschen Seite.
auf mehrere Kreise.
Kay
Am 20.01.2018 um 18:55 schrieb Odin:
Bei TT insbesondere bei IT-Netzen. Ich bin nochmal durchs Netz gestreift, konnte aber auch nur FI finden mit N-Abschaltung.
Ns ist das Plural von N. ;-)
Nicht D aber Austria.
2-polige Abschaltung durch LS hat den Vorteil, das nach Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises die anderen wieder arbeiten und dieKay Martinen schrieb:
Das habe ich an etlichen Stellen hier so eingebaut.
Bei mobilen FI-Zwischensteckern geht man noch weiter und trennt