FI-Schalter

Hallo,

Unterverteilung v(or ca. 8 Jahren

allerdings war der Schalthebel noch oben, ein Druck auf den Testknopf bewirkte nichts. Nach Umlegen des Schalters (Aus - Ein) funktionierte alles wieder normal.

mfg Jochen

Reply to
J. Holuschek
Loading thread data ...

Am 20.01.2018 um 10:57 schrieb J. Holuschek:

ein Nagel, der in einer unbenutzten Leitung N und PE kurzgeschlossen hat.

zu ziehen.

mit passendem Duspol L gegen PE messen.

Reply to
Thorsten Böttcher

Manchmal ist es erfolgreich, die Isolation der Ns mit einem

Reply to
horst.d.winzler

Am 20.01.2018 um 11:53 schrieb horst.d.winzler:

frei/unbelegt sein, die Leuchtmittel raus geschraubt/Schalter offen sein und in der UV alle N Leiter ab geklemmt werden. Sonst reicht doch eine (irgendwie)Verbindung zur Phase um die Ganze Messorgie obsolet zu machen. Denn, der Fehler kann ja immer noch durchaus auch eine Schwache Verbindung von Phase zu PE sein.

rechnen.

mehr mitnahm habe ich auch schon erlebt. Da sollte man wohl erst mal den

Kay

Reply to
Kay Martinen

Am 20.01.2018 um 13:59 schrieb Kay Martinen:

Stecker ziehen: ja

Schalter auf aus.

Alle Ns abklemmen. Leistungsschaltern die auch den N unterbrechen ist

Ja. Allerdings Treppenhauslicht & Heizung haben einen eigenen Stromkreis.

Hersteller BBC?

Reply to
horst.d.winzler

Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:

Art) nicht immer einfach.

und bei Kontrollschaltern eher nicht. Umgekehrte Signalisierung (Licht

Nachtlicht-ersatz um den Schalter zu finden.

Ist das noch erlaubt?

FI sind 4 Polig ja, aber schalten alle wirklich alle 4 Adern?

Soll so, ja. Der OP hat nicht gesagt welche Art Anlage das ist (Mietshaus oder Privat).

Gut geraten. BBC oder ABB war's bestimmt. Lange her.

Meinst du das passierte bei neueren nicht mehr? Erinnere mich dunkel das dies Thema hier schon mal dran war (Innen teils verschmorter LS mit Hebeldefekt).

Kay

Reply to
Kay Martinen

auszuschalten, dann ist auch die Verbindung zu den Phasen egal, da die

Marcel

Reply to
Marcel Mueller

J. Holuschek schrieb:

Wenn der Schalthebel nicht mitgeht, ist dort schon ein Fehler zu sehen.

Reply to
Gerd Schweizer

Am 20.01.2018 um 15:25 schrieb Kay Martinen:

nachteilig. wg. eventueller Spannungsverschleppung.

Ich bezog mich mit dem Abschalten des N auf die nach dem FI folgenden LS.

das gesamte Haus dunkel sein.

Zumal Isoteser mit Spannungen um 500V messen. Mit kleinen Spannungen sind Kriechstrecken ja nicht auffindbar.

Vor etwa 10 Jahren hatten ABB FIs diesen Effekt noch. Konnte sehr nervig sein.

Reply to
horst.d.winzler

horst.d.winzler schrieb:

Das ist unrichtig. Der RCD schaltet allpolig ab, mit nacheilendem N.

Reply to
Willi Marquart

Am 20.01.2018 um 17:24 schrieb Willi Marquart:

allpolige Abschaltung des FIs nur bei Anlagen mit Netzumschaltung.

Reply to
horst.d.winzler

Am 20.01.2018 um 16:08 schrieb Gerd Schweizer:

Deckt sich mit meinen Erfahrungen.

Kurt

Reply to
Kurt

Am 20.01.2018 um 18:42 schrieb horst.d.winzler:

Welcher FI soll das denn sein, der nur 3polig schaltet? So einen habe ich noch nicht gesehen.

Otwin

Reply to
Odin

Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:

Bestimmt, wenn man einen Isolationsmesser hat. Btw. was ist Ns?

Also ich kenne hier in D keinen Sicherungskasten, der 2polige LS verbaut hat.

Nachdem ich lange gesucht, eine abgesoffene Steckdose auf der terasse als vermeintlichen Fehler ausgemacht habe, und 10 min danach wieder der

Durchgang gemessen.

Schuppen gehandelt hat.

Hilft bei so einem Fehler auch nicht.

gewesen. ;-)

Reply to
Thorsten Böttcher

Gerd Schweizer schrieb:

[FI "spinnt"]

Es gab Uralt-Gurken von BBC, welche irgendwie aktiv die Kontakte gehalten haben. Nach einem Stromausfall konnte diese Schalterstellung vorkommen; Hebel ist auf Ein, Kontakte aber schon auf aus. Auch gab es welche, die

schaltete.

Reply to
Rolf Bombach

nicht in den Phasenleitern der Stromkreise steckt UND du wirklich alle

Sonst willst du einen Fehler im N finden, suchst aber auf der Falschen Seite.

auf mehrere Kreise.

Kay

Reply to
Kay Martinen

Am 20.01.2018 um 18:55 schrieb Odin:

Bei TT insbesondere bei IT-Netzen. Ich bin nochmal durchs Netz gestreift, konnte aber auch nur FI finden mit N-Abschaltung.

Reply to
horst.d.winzler

Ns ist das Plural von N. ;-)

Nicht D aber Austria.

2-polige Abschaltung durch LS hat den Vorteil, das nach Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises die anderen wieder arbeiten und die
Reply to
horst.d.winzler

Kay Martinen schrieb:

Das habe ich an etlichen Stellen hier so eingebaut.

Reply to
Martin Gerdes

Bei mobilen FI-Zwischensteckern geht man noch weiter und trennt

Reply to
Werner Holtfreter