FI-Schalter

Hallo,
Unterverteilung v(or ca. 8 Jahren
allerdings war der Schalthebel noch oben, ein Druck auf den Testknopf bewirkte nichts. Nach
Umlegen des Schalters (Aus - Ein) funktionierte alles wieder normal.
mfg Jochen
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 10:57 schrieb J. Holuschek:

ein Nagel, der in einer unbenutzten Leitung N und PE kurzgeschlossen hat.
zu ziehen.


mit passendem Duspol L gegen PE messen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload




Manchmal ist es erfolgreich, die Isolation der Ns mit einem
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 11:53 schrieb horst.d.winzler:





frei/unbelegt sein, die Leuchtmittel raus geschraubt/Schalter offen sein und in der UV alle N Leiter ab geklemmt werden. Sonst reicht doch eine (irgendwie)Verbindung zur Phase um die Ganze Messorgie obsolet zu machen. Denn, der Fehler kann ja immer noch durchaus auch eine Schwache Verbindung von Phase zu PE sein.
rechnen.
mehr mitnahm habe ich auch schon erlebt. Da sollte man wohl erst mal den
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 13:59 schrieb Kay Martinen:







Stecker ziehen: ja

Schalter auf aus.

Alle Ns abklemmen. Leistungsschaltern die auch den N unterbrechen ist


Ja. Allerdings Treppenhauslicht & Heizung haben einen eigenen Stromkreis.



Hersteller BBC?
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:



Art) nicht immer einfach.

und bei Kontrollschaltern eher nicht. Umgekehrte Signalisierung (Licht
Nachtlicht-ersatz um den Schalter zu finden.
Ist das noch erlaubt?


FI sind 4 Polig ja, aber schalten alle wirklich alle 4 Adern?


Soll so, ja. Der OP hat nicht gesagt welche Art Anlage das ist (Mietshaus oder Privat).



Gut geraten. BBC oder ABB war's bestimmt. Lange her.
Meinst du das passierte bei neueren nicht mehr? Erinnere mich dunkel das dies Thema hier schon mal dran war (Innen teils verschmorter LS mit Hebeldefekt).
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 15:25 schrieb Kay Martinen:








nachteilig. wg. eventueller Spannungsverschleppung.
Ich bezog mich mit dem Abschalten des N auf die nach dem FI folgenden LS.
das gesamte Haus dunkel sein.


Zumal Isoteser mit Spannungen um 500V messen. Mit kleinen Spannungen sind Kriechstrecken ja nicht auffindbar.



Vor etwa 10 Jahren hatten ABB FIs diesen Effekt noch. Konnte sehr nervig sein.
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
horst.d.winzler schrieb:


Das ist unrichtig. Der RCD schaltet allpolig ab, mit nacheilendem N.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 17:24 schrieb Willi Marquart:


allpolige Abschaltung des FIs nur bei Anlagen mit Netzumschaltung.
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 18:42 schrieb horst.d.winzler:




Welcher FI soll das denn sein, der nur 3polig schaltet? So einen habe ich noch nicht gesehen.
Otwin
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 18:55 schrieb Odin:

Bei TT insbesondere bei IT-Netzen. Ich bin nochmal durchs Netz gestreift, konnte aber auch nur FI finden mit N-Abschaltung.
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 19:36 schrieb horst.d.winzler:

zum Einsatz. IT-Netz ist aber sowieso ein sehr spezieller Fall.
Otwin
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
vor
man den alten aufmachen und evtl. einen Schaden feststellen. Wenn das nichts bringt, bleibt nur die Suche nach der Ursache.
Jochen
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
horst.d.winzler wrote:



Bei mobilen FI-Zwischensteckern geht man noch weiter und trennt
--

www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3762457
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


>Bestenfalls als Nachtlichtersatz, um den Schalter zu finden.
Das habe ich an etlichen Stellen hier so eingebaut.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 15:01 schrieb horst.d.winzler:






Bestimmt, wenn man einen Isolationsmesser hat. Btw. was ist Ns?


Also ich kenne hier in D keinen Sicherungskasten, der 2polige LS verbaut hat.
Nachdem ich lange gesucht, eine abgesoffene Steckdose auf der terasse als vermeintlichen Fehler ausgemacht habe, und 10 min danach wieder der
Durchgang gemessen.
Schuppen gehandelt hat.
Hilft bei so einem Fehler auch nicht.
gewesen. ;-)
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload






Ns ist das Plural von N. ;-)


Nicht D aber Austria.





2-polige Abschaltung durch LS hat den Vorteil, das nach Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises die anderen wieder arbeiten und die
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.01.2018 um 19:52 schrieb horst.d.winzler:







ich zu selten mit sowas.

Manchmal denkt man zu kompliziert :-)
irgenwie wollte Nebenstellen keinen Sinn ergeben.





Ja, hab ich gemerkt.


Klar, haben 2polige LS auch Vorteile.
Aber war halt so.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

die sind naheliegenderweise zweipolig.
auch nicht mehr die Welt.



Ja, eben, Zeitersparnis ist auch Geld.

Sachichja, FI-LS.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Rolf Bombach schrieb:

Residual current operated Circuit Breaker with Overcurrent protection.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload