Flackern einer Leuchtstofflampe und Hauselektrik

Sep 22, 2014 21 Replies

Hallo,



ich habe eine Frage an die Elektriker unter Euch, oder die, die sich damit gut auskennen.


(in den 70er Jahren) angebaut wurde und damals wohl



Wohnzimmers angeschlossen wurde, die folgenden


Nullung, wo in jeder Steckdose der Nullleiter mit dem Schutzleiter zusammengeschlossen wurde.



In diesem besagten Raum befindet sich ein Aquarium,


Zwischenstecker mit Uhrzeitschaltfunktion angemacht und ausgemacht.


Computerarbeitsplatz, wo ein PC steht, ein 30? TFT mit Kathoden-Backlight (also kein LED) und ein Laserdrucker.



Wenn die Aquarienlampe leuchtet, also am Tag, sind die im Folgenden beschriebenen Symptome nicht


Wenn die Aquarienlampe aber per Zeitschaltuhr zur Nachtzeit abgeschaltet ist, wobei zu bedenken ist, dass die Schaltuhr vermutlich nur ein-Polig die Stromversorgung trennt, also nur die Phase oder den Nullleiter, flackert diese Lampe manchmal auf,


Dieses Flackern passiert vermehrt dann, wenn der Laserdrucker einen Druckauftrag bekommt. Der Laserdrucker beginnt dann seine Trommel aufzuheizen und diese Aufheizung zieht an die 1000 Watt spitze,


Millisekunden die Stromversorgung unterbrochen oder die Grafikkarte im Rechner einen kurzen Spannungsabfall



dass in der Mitte des Bildes eine horizontale Linie auf gesamter Bildbreite von der Dicke einiger Pixel einen Augenblick auftaucht und dann sofort verschwindet.



Kann das mit dem flackern der Aquarienlampe im


zuerst am liebsten wissen, wie es zu dem Flackern der Aquarienlampe kommt. Wie das normalerweise zustande kommt und was man dagegen tun kann, sowie wie man das



Stromleitung, wenn der Drucker die Trommelheizung aktiviert und dann die Lampe vermehrt flackert.


Effekte auf dem Bildschirm.


Artur



X-No-Archive: Yes

begin quoting, Artur Kawa schrieb:

Ralf

dass passiert bei Verbrauchern mit Zwischenkreis, die unterhalb einer bestimmten Spannung den Verbrauch null haben, z.B. Elektronische

selbst mit dem allerkleinsten Leckstrom langsam auf, bis die Lampe angeht. Dann blitzt es auf und da nichts nach kommt, geht sie sofort wieder aus, und das Spiel beginnt von vorne.

Lampe. Der erzeugt einen minimalen Blindstrom, der die Ladung des

rotieren bringt.

Das kann an matschigen Kabeln liegen. Hier kann aber auch die klassische

Marcel

Artur Kawa schrieb:

Interessant. Bitte schreib mal, ob das eine mechanische oder eine elektronische Schaltuhr ist.

geschalteter Triac drin sein, wobei der Hersteller sich

den Laserdrucker, der eventuell nicht Nullspannungs-gesteuert

Abhilfe: Mechanische Schaltuhr.

Am 22.09.2014 21:31, schrieb Rolf Bombach:

Hallo,

bedanken.

Die Schaltuhr ist ein digitales Modell, nichts

10-15 EUR.

Ich werde den Stecker umdrehen und berichten.

Artur

Dreh' die Schaltuhr um, das bringt mehr.

mfg Jochen

Am 22.09.2014 02:11, schrieb Artur Kawa: ...

...

dieses Zimmers schlecht in der Unterverteilung angeklemmt ist. Vermutlich Aluminiumkabel, wo die Klemmstelle im laufe der Jahre vergammelt ist, oder eine lose Klemmstelle

Kabel in der Wand. Wenn der Laserdrucker in Momenten der Stromgierigkeit kurz den Leitungsstrang belastet, entsteht ein Spannungseinbruch

Hier sollte die Ursache schnell gefunden werden, da ein

Verteilung/Zuleitung besteht, nicht auszuschliessen ist.

Zeit betreiben.

W.

Am 23.09.2014 09:35, schrieb Wolf gang P u f f e:

Nachtrag:

Aber die beschriebenen Symptome mit dem TFT, der scheinbar

doch ernstere Ursachen zu haben.

W.

Stromspitzen den Weg durch den Kabelschirm des Monitorkabels finden, was bei klassischer Nullung in Kombination dreipoligen Steckern an Monitor

Wir habe hier im Haus ganz bestimmt keine Alu-Kabel (viel zu neu) und auch keine klassische Nullung (geht schlecht mit FI), aber wenn ich den CRT Monitor anschalte wird auch erst mal das Licht kurz dunkel. Solche

Marcel

Hallo,

also ich habe wie hier vorgeschlagen, den Stecker in der Schaltuhr um 180 Grad gedreht.

Das Ergebnis war, dass es jetzt nicht mehr ganz so oft Flackert. Aber es Flackert immer noch.

mehrere Abende beobachtet, als die Aquariumlampe ausgeschaltet war.

Gruss Artur

Am 26.09.2014 um 18:28 schrieb Artur Kawa:

Am 26.09.2014 um 18:38 schrieb horst-d.winzler:

"Jochen Pawletta" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@joshua.hin.de...

Hi, sofern das eine normale einpolig schaltende Uhr ist, nutzt das genau was? Es

Kontakt innerhalb der Leitungsstrecke. Dringend angeraten ist fachlich

kann, sollte der faulende Kontakt mal ganz abfallen, wenn gerade irgendein

Kontakt zu Heizung, Dusche und Erdkontakt hat....nicht ohne Grund investieren manche Aquamarinaden in Trenntrafos :-) wenn man so mit beiden

Es ist immer besser die Phase zu schalten statt den Nulleiter.

Marc

Dieter Wiedmann schrieb:

ich mal so ein Ding anteste. Ich hoffe, die haben weniger Verluste (vorallem im Aus-Zustand) als die motorgetriebenen. Bei einer Deko-Leuchte hier mit LED-Funzel (glaub nicht mal

2 Watt) hab ich den Verdacht, dass die Schaltuhr gar keine Einsparung bringt.

Am 29.09.2014 21:41, schrieb Rolf Bombach:

weniger machbar.

...

Da hatte ich mal ~0,3W gemessen.

ich habe eine elektronische Pendeluhr aus den 70ern mit Quarz. Das Pendel braucht den meisten Strom ;-)

Pendeluhr den Geist aufgegeben hat.

GL

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?