Flackernde LED-Lampen

Hi,
Gegeben ist eine Kreuzschaltung (Treppenhaus, zwei Leuchten). Die mechanischen Schalter wurden vor Jahren (~5) gegen Bewegungsmelder
ausgetauscht. Irgendwann wurde eine der Lampen durch eine LED-Lampe ersetzt. (E27, Birnenform, nicht dimmbar). Bis hierher war alles i.O.
Letztens gab dann in der zweiten Leuchte die Lampe auf und wurde ebenfalls durch eine LED-Lampe (E27, Birnenform, nicht dimmbar) ersetzt. Jetzt wird's nicht mehr dunkel ... ~:-O
Im eingeschalteten Zustand ist alles wie soll, beiden Lampen leuchten ohne Beanstandung. Aber wenn die Zeit um ist und die Lampen ausgehen sollten, fangen sie an in schneller Folge zu flackern. Nach langen
gefunden und eingesetzt -> alles wieder i.O.
Was ist das? Woher kommt das? Wie krieg' ich das weg?
Meine Fragen: Kann es sein das das Flackern die Stromversorgung der Bewegungsmelder
Warum flackert es nur wenn beide Leuchten mit LED ausgestattet sind?
Wo fange ich denn nun an zu suchen?
Bernd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 04.02.2019 08:34, Bernd wrote:


Die LED bekommen irgendwo 'Strom' her, und leuchten, ein bisschen. Entweder der Bewegungsmelder hat einen Halbleiterschalter, dessen
Es kann auch sein dass auf langen Leitungen Energie kapazitiv (oder induktiv) eingekoppelt wird.


Kommt auf den Bewegungsmelder an. Wenn der ein Relais hat, dann nicht.

zum Leuchten.
die Spannung hoch genug ist, schaltet die Lampe ein. Und geht dann sofort wieder aus.

Hat der ein Relais? Wird L geschaltet oder N?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

(...)


Bis hierhin schon mal danke
Bernd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 04.02.2019 09:22, Bernd wrote:


>> Wird L geschaltet oder N?


Es sollte bei dem Bewegungsmelder angegeben sein. z.B. Steinel schreibt sowas: Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen 4 stk.
Die Angaben solltest Du in der Montageanleitung finden.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Bernd wrote:

rf
dt
h
parallel.
m
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 2/4/19 8:34 AM, Bernd wrote:

Das passiert bei Kreuzschaltung und auch schon bei einfacher Wechselschaltung recht gerne. Es braucht also nichtmal die Bewegungsmelder.
Schlafzimmer gegeben. Dort mit einfacher Wechselschaltung.
glimmen.
https://www.ebay.de/itm/223124931311
Die Impedanz von dem ist deutlich geringer als die der Leitung --> Spannung bricht zusammen und LEDs sind aus.
Manuel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 04.02.19 um 08:34 schrieb Bernd:


Ich wusst's es doch ... hier sind die Leute mit Erfahrung :-)

Wechselschaltung. Aber das habt ihr ja aus der Beschreibung erkannt.
Bernd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 04.02.2019 um 08:34 schrieb Bernd:

(Orientierungslicht) verbaut, bei Nutzung von LEDs glimmen die nicht
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Karl Wilhelm Kuhn wrote:

So wie ich das verstanden habe, sind nach dem Umbau auf Bewegungsmelder die originalen Schalter alle weg. Wenn nicht, ist die Verkabelung ohnehin kompliziert.
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 04.02.19 um 08:34 schrieb Bernd:

reichen. Der sollte sich problemlos in einer Verteilerdose unterbringen
Marcel