LED-Lampen (Daten)

Hallo

Ich habe mir eine ob.gen. Lampe gekauft.

Im Energiepass steht A+ und 3,00 kWh/1.000 h

So und jetzt meine Frage an Euch:

zu beschreiben. Wenn man aber im Energiepass die 3 kWh pro 1000 h sieht, dann sind 3 W eine

*Eingangs_Wirk_leistung* .

Bei den Daten kommt ein cosinus phi von 0,4

unwahrscheinlicher Wert.

cu Helmut

Reply to
Helmut Wuensch
Loading thread data ...

Helmut Wuensch schrieb:

Bei einer LED von fast ohmscher Last zu sprechen, ist recht optimistisch. Die ist ein nichtlinearer Verbraucher, und damit haben wir eine Verzerrungs- oder Steuerblindleistung. Cos phi macht dann auch keinen Sinn, statt dessen gibt es den Leistungsfaktor Lamda.

Reply to
Willi Marquart

Hi Helmut,

Am 10.08.2014 18:20, schrieb Helmut Wuensch:

Solche LED-Lampen sind gerne mit sog. Kondensatornetzteilen aufgebaut, nicht mit einem richtigen Schaltregler. Das ergibt dann eine relativ starke kapazitive Last. Bei meinen 3W 230V Lampen ist es jedenfalls so. Solcherart aufgebaute Lampen sind auch nicht dimmbar.

vg, Wolfgang

Reply to
Wolfgang Mahringer