Herdanschluss aufteilen?

Am 2005-03-10 schrieb Ernst Keller:

Der Witz ist

a)"wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt."

Wie sieht man in einer UV, dass dort an einem Drehstromabgang mehrere Wechselstromkreise angeschlossen sind?

Welchen Sinn macht es, dass das Essen roh bleibt wenn der Boiler defekt ist?

b) der Zusatz "wenn sichergestellt ist, dass alle 3 Aussenleiter zusammen abschalten"

Wie stellst du es sicher? Indem du eine Unterverteilung setzt, gell?

Es gibt dort noch ein anderes Problem: In einer Abzweigdose darf nur ein Stromkreis sein, teilst du deinen Drehstrom auf, hast du dort mehrere Wechselstromkreise. Verschiedene Stromkreise sind aber durch Trennkammern in gemeinsamen Klemmkasten aufzutrennen (Brandschutz) In einem Gerät oder einer Unterverteilung hat man in dem Sinne ganz andere Möglichkeiten (Platz).

Mir ist egal was du machst, du solltest nur deine Versicherungen fragen, was sie davon halten...

Reply to
Juergen Bors
Loading thread data ...

Indem ich sehe dass mehrere Drähte angeschlossen sind?

Schwaches Argument, kommt von der Calgoon Reklame, ich habe jetzt 3 Boiler erlebt, einer wurde täglich auf fast 100°C aufgeheizt und jeder ist mehr als

20J alt geworden ohne Defekt.

Wieso soll eine Unterverteilung bewirken dass alle 3Phasen zusammen abschalten? Nur ein 3-phasiger LS/FI bewirkt das(ist scheinbar in der CH nicht vorgeschrieben, es sind nur 1-polige LS eingebaut, aber leider 3-phasen FI).

Ich sehe keinen Unterschied ob ich die Abzweigdose zur Verlängerung einer Leitung verwende oder um mehrere Geräte anzuschliessen, es ändert sich nichts an der Brandgefahr.

Habe ich nicht gemacht, ist eine vorschriftsgemässe Inst. in der CH.

Ernst

Reply to
Ernst Keller

Könnte es sein dass ihr die VDE so interpretiert damit möglichst viel Geld reinkommt?

Gefährlich ist es höchstens für die "Fachleute" die die Spannungsfreiheit durch einen Kurzschluss herbeiführen und das Gehirn nicht einschalten.

Ernst

Reply to
Ernst Keller

gute Frage, VDE schreibt vor; wie in der Politik. Viele Leute verdienen viel Geld mit vielen überflüssigen Worten. Verantwortung trägt der Macher. Selbst wenn er nach VDE handelt und Die Blödsinn vorschreiben ist er gelackmeiert wenn es schief geht. Und dann hat er mit seiner Versicherung auch die Arschkarte. Denn die berufen sich immer auf VDE. Wenn aber deren Lstg. gefragt ist finden sie auch bei der EDV einen Fehler. Also macht das Ding mit WISSEN um das Verhalten von Elektronen und deren Macht. , und tretet aus der VDE aus. Eigenverantwortung ist wichtig.

Reply to
Uwe Meyer

eigener,

=2E

abgesichert

Hallo Juergen, ich unterstelle, dass Du einen Conrad-Katalog hast (alle anstaendigen Menschen haben einen, Bibel muss nicht sein-aber ohne Conradkatalog leben...).

Guck mal 2004 Seite 681 oder 2005 Seite 492, online wird auch gehen unter CEE-Material.

Die verkaufen vielleicht kriminelles Zeugs.

Bild 24 Ceekonwandsteckdose 5 polig mit eingebauter Schukodose. Bild 25 Ceekonstecker 5polig mit angebauten 3 Schukosteckdosen (wie die alten, verbot. Schukodreifachstecker) Bild 28 Bauverteiler (ohne Sich.) mit 2 Cee 5pol. und 4 Schukodosen.

Du solltest dem Conrad und seinen industriellen Hintermaenner- Lieferanten mal kraeftig Bescheid stossen. Na, so gehts doch nicht ! Zumal, was der Privatmann in seiner Kueche macht, erstmal niemand was angeht(nur bei einem Schaden prueft man, ob wirklich ein Fehler vorliegt). Aber der Conrad bringt sowas ja gewerbsmaessig unters Volk und sowas kaufen eher selten Private, sondern Firmen und kommt schon die Berufsgenossenschaft /Gewerbeaufsicht, und dann ?

Uebrigens, weiter oben schriebst Du, warum sollte das Essen kalt bleiben, wenn der Boiler defekt ist ? Jetzt fehlt Dir aber der noetige Durchblick. VDE denkt an die Hausfrauen. Wenn die kein warmes Abspuelwasser haben, sollen die auch nicht kochen, ist doch klar, nicht?

Mit Gruss bastian

Reply to
bastian

Am 2005-03-13 schrieb bastian:

Wenn du obige Bauteile verbaust, bist du der Ersteller der Anlage. So einfach ist das. Der Verkauf ist nicht kriminell. Wie geschrieben wurde: In der Schweiz soll es erlaubt sein so etwas einzusetzen. Mag ja sein.

Du kannst auch in jedem Baumarkt Phasenprüfer kaufen, sogar mit VDE Kennzeichnung. Und?

Wenn du über einen Flohmarkt gehst, wird dir bestimmt auch einen Tauchsieder in die Finger bekommen können. Ein Teil, was du in keinem Geschäft mehr sehen wirst. Und?

Reply to
Juergen Bors

Nur bei ohmschen Verbrauchern, naja, Herd ist einer. Bei cos(phi) weit weg von 1 und/oder Oberwellen kann N überlastet werden.

Reply to
Rolf Bombach

Hallo, IIRC möchte der OP einen Herd und einen E-Boiler an einer Drehstromleitung betreiben. Sehr ohmscher sind wohl kaum andere Verbraucher, es ist nicht mit einem "cos(phi) weit weg von 1 und/oder Oberwellen" zu rechnen, zumindest nicht, wenn der Lüfter im E-Herd eine übliche Motorgröße besitzt...

Dazu kommt "erschwerend" dass der Herd (wie auch viele andere) offenbar nur an zwei Außenleitern angeschlossen ist - eine Belastung des 3. Außenleiters führt also "schlimmstenfalls" zu einem geringeren Strom im Neutralleiter.

Was man hier im Thread liest ist IMO schon echt gruselig...

Wenn alle der Außenleiter mit 16A abgesichert sind und die Anschlußleitung dafür ausgelegt wurde, steht technisch seinem Wunsch kaum etwas entgegen, es ist mehr eine Definitionsfrage. Wenn >16A ist eine Unterverteilung umso einfacher zu realisieren (Selektivität der Überstromschutzeinrichungen).

Ob er nun die Anschlußdose an den Herd schraubt, daran durch den Herd den 3. Außenleiter anschraubt und das als integrierte Steckdose bezeichnet ändert an den Strom und Spannungsverhältnissen genauso wenig wie der externe Anschluß dieser Dose mit und ohne zwischengeschaltete Unterverteilung - wohl aber der Bezug im Vorschriftenwald.

Den Einbau einer Unterverteilung scheint der einzig legitime Weg zu sein seinen Wunsch vorschriftenkonform zu realisieren (was natürlich möglich ist).

IMHO - Thomas

Reply to
Thomas Einzel

ebend ebend- "Herd" und Boiler war das Stichwort im OP ich kenne außer Tauchsieder und Hochvolt-Glühbirnen keinen noch ohmischeren Verbraucher. BTW- wenn man zwei Außenleiter gleich belastet, ist Iges nach meinem Rechnen > Ieinzel. Rundungsfehler oder korrekt? Gruß

Reply to
Achim Waldek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.