Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich will den Binarsensor LCN-B3I an einem =E4lteren LCN-UPP betreiben, soweit so gut, jetzt bekomm ich diesen nicht aktiviert. An einem anderem neueren Modul wird dieser Sensor problemlos erkannt und ich kann ihn verwenden. Was muss ich machen um diesen Sensor verwenden zu k=F6nnen ohne das ich ein neues UPP-Modul kaufen muss? Ich benutze LCN-PRO.
LCN-B3I einrichten
Mar 26, 2006
3 Replies
Jan schrieb: ...
Hallo, schau mal auf den Waschzettel:
formatting link
Ist dein UPP älter als 0A0A...?
Hast du mal aktualisieren in der Pro Muduleigenschaften (oben links) gedrückt?
Versuch mal trotzdem: Belege mal die Tasten B6 bis B8 mit irgend etwas, tippe mal mit einem Draht am B3I von N nach 1 oder 2 oder 3 und beobachte den Busmonitor.
ggf. weiter Hilfe im Busprofi Forum
formatting link
HTH Thomas
Mein modul ist =E4lter als 0A0A...
Hab mal auf aktualisieren in der Moduleigenschaft geklickt, jetzt wird ebenfals nichts angezeigt aber im Fenster "Meldungen" wird angezeigt das ein Fehler am P-Port vorliegt (hat doch aber gar keinen P-Port????). Wenn ich den Eingang mal wie beschrieben br=FCcke. dann f=E4ngt das modul an zu blinken (5mal gr=FCn, bzw alle paar sekunden ca.
5-8mal rot).Ich hoffe der I-Port ist nicht defekt!
Jan schrieb:
formatting link
Seite 61 sind die Fehlercodes.
5x und 8x rot sind nur 'nicht erlaubte' Kommandos, AFAIK kein Hinweis auf Defekte, offenbar kann das Modul einfach noch nichts mit dem B3I (da ist auch ein kleiner Prozessor drauf) anfangen.
Bei Modulen älter 0A habe ich keine Erfahrung, aber da das ...ab 0a0a im B3I Waschzettel steht, wird es wohl nicht funktionieren. Alternativ Hotline anrufen oder im bus-profi Forum fragen.
Thomas