Leitungsquerschnitte für Aluminium

Hallo,

zur Beurteilung einer bestehenden Installation suche ich die nötigen Leitungsquerschnitte für Alu-Leitungen. Alles was ich bisher im Netz gefunden habe, ist für Kupfer.

Oder muß man sich das selber über den spezifischen Leitwert zusammenbasteln? :o)

Gruß, Martin

Reply to
Martin Eckel
Loading thread data ...

Nein, das muß man nicht. Für Alu-Leitungen gilt in der Regel einen Querschnitt größer als Kupfer! Alu-Leitungen gibt es auch erst ab 2,5 mm².

Reply to
Chr. Keßler

Schau mal nach in VDE 0298

Im Normalfall nimmst Du für Alu einfach den nächstgrößeren Querschnitt als für Cu vorgesehen.

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

nein nur über die Vorschriften die zum Zeitpunkt der Errichtung gültig waren.Wenn man zweifelsfrei nachweisen soll,das die Anlage saniert werden muss bzw weiter betrieben werden kann ,dann geht es nicht anders.

MfG

Reply to
Bernd Löffler

Hallo Martin,

Einfach nach amerikanischen Dokumenten suchen, denn hier ist Al Kabel (leider) noch sehr verbreitet weil billig. Die Umrechnung von AWG nach metrisch gibts ueberall im Netz.

Gruesse, Joerg

formatting link

Reply to
Joerg

Hallo,

Bernd Löffler schrieb:

Nachweisen muß ich gar nichts, im Laufe der Zeit fliegt die ganze Anlage eh raus und wird ersetzt. Frage ist für mich im Moment nur, wie belastbar die Anlage im Moment ist. Für den Durchlauferhitzer reichts eh nicht aus :o) Aber hoffentlich für meinen Elektroherd...

Gruß, Martin

Reply to
Martin Eckel