Hallo zusammen! Hab in einem Schaltschrank folgende Situation: Zul. NYY - J 3/4x240/120mm² (3x 240 + 1x120mm² gnge), der grüngelbe ist der PEN der direkt auf die PE - Schiene geführt ist, dort wird dann auch der N abgegriffen. Worum es mir nun ausschliesslich geht, ist die Verbindung zum PA (zur Hauptpotentialausgleichschiene), diese ist in NYY
1 x 35mm² ausgeführt.Reicht dieser Querschnitt aus???
Angeschlossen (geerdet) wurden die Stahlkonstruktionen im Gebäude, diverse Rohrleitungen, sowie andere metallene Bestandteile im Gebäude.
Meine 2. Frage wäre, ob man einen PE über ein Schütz schalten darf. Situation war (ist inzwischen geändert worden), ein Aussenbeleuchtungskreis der über ein (3 - poliges) Schütz geschaltet ist, es wurde hier nicht nur der L, sondern auch N und der PE !!! drüber geführt. Das letzteres total unüblich ist, wie auch eigentlich nicht ok, ist mir auch bekannt, aber gibt es in der VDE explizit !!! eine Aussage, nach der dies nicht zulässig ist?
Aufgefallen sind mir beide Sachen während einer BGVA 2 Anlagenprüfung bei einem Kunden.
Danke für die Antworten schon mal! mfg Markus Müller