Wäre es verwegen, die 50m Strecke in 5x25qmm (Frage dazu s.u.)
> auszuführen und mit 3x50A (evtl 40A) abzusichern ?
Wenn ein Drehströmer gesetzt wird, wäre ein 5x25qmm die richtige Wahl.
(63A geht ja wg. Selektiviät (bereits 63A im HAK) und der 50m Strecke
> nicht, oder ? )
Warum nicht das EVU fragen ob der HA nicht auf 80 oder 100A erhöht werden kann.
Aber was nehme ich hier für einen Leitungsschutz ?
> (Auslösecharakteristik?)
> SLS Schalter ist nicht zwingend erforderlich.
SLS ist nur bei 1 Kunden- Anlagen nicht zwingend erforderlich. Der weitere Zählerplatz im Haus ist Tinnef, da Vorn gezählt wird. Um dann hinten zu Zählen müsste man vorn nen Trenner setzen hinten zwei Zähler vorsehen und entsprechend TAB die Leitungsverluste für Leitungen _vor_ der Zähleinrichtung beachten. Da wird es mit dem 25qmm schnell sehr eng.
> Im neuen Haus dann EG und DG jeweils die Zuleitungen der UVs mit 3x25A
> (evtl. sogar 20A) würde
> vollkommen ausreichen (in 5x6qmm ausgeführt).
Pass auf bei 3x20A hast Du zu 16A keine Selektivität mehr. Im übrigen müssen Unterverteilungen IMHO gem. TAB 2000 mit mind 4x10 besser 5x10 eingespeist werden. es gab hier vor kurzem einen längeren Thread zu diesem Thema, den ich aber nicht bis zu Ende verfolgt, weil ich nie was Kleineres als 10qmm nehmen würde.
Wäre eine 4x25qmm und eine Trennung in TNC-S erst im Neubau günstiger
Je früher TNS je besser. Blitzschutz _im-Rohr???? Wozu?