Re: Fragen zu: private Anlage: Leitungslänge/Qurschnitt/ LS

Sep 03, 2003 8 Replies


Wäre es verwegen, die 50m Strecke in 5x25qmm (Frage dazu s.u.)


> auszuführen und mit 3x50A (evtl 40A) abzusichern ?

Wenn ein Drehströmer gesetzt wird, wäre ein 5x25qmm die richtige Wahl.


(63A geht ja wg. Selektiviät (bereits 63A im HAK) und der 50m Strecke
> nicht, oder ? )

Warum nicht das EVU fragen ob der HA nicht auf 80 oder 100A erhöht werden kann.


Aber was nehme ich hier für einen Leitungsschutz ?
> (Auslösecharakteristik?)
> SLS Schalter ist nicht zwingend erforderlich.

SLS ist nur bei 1 Kunden- Anlagen nicht zwingend erforderlich. Der weitere Zählerplatz im Haus ist Tinnef, da Vorn gezählt wird. Um dann hinten zu Zählen müsste man vorn nen Trenner setzen hinten zwei Zähler vorsehen und entsprechend TAB die Leitungsverluste für Leitungen _vor_ der Zähleinrichtung beachten. Da wird es mit dem 25qmm schnell sehr eng.



> Im neuen Haus dann EG und DG jeweils die Zuleitungen der UVs mit 3x25A
> (evtl. sogar 20A) würde
> vollkommen ausreichen (in 5x6qmm ausgeführt).

Pass auf bei 3x20A hast Du zu 16A keine Selektivität mehr. Im übrigen müssen Unterverteilungen IMHO gem. TAB 2000 mit mind 4x10 besser 5x10 eingespeist werden. es gab hier vor kurzem einen längeren Thread zu diesem Thema, den ich aber nicht bis zu Ende verfolgt, weil ich nie was Kleineres als 10qmm nehmen würde.


Wäre eine 4x25qmm und eine Trennung in TNC-S erst im Neubau günstiger

Je früher TNS je besser. Blitzschutz _im-Rohr???? Wozu?


Gruß Christoph

Christoph Hensel schrieb:

Hallo,

für Blitze die in der Nähe des Rohres in den Boden einschlagen und sich dann wegen hohem Bodenwiderstand das Rohr aussuchen?

Bye

Äußerst unwahrscheinlich, zumal sich der Blitz dann die Leitung im Kunststoffrohr suchen muss. er muss also auch noch Diesen überwinden. Eher wird Schwarzenegger Präs. der USA. Gruß Christoph

Christoph Hensel schrieb:

Hallo,

mittelmäßige Schauspieler können Präsident der USA werden, siehe Reagan. Aber sie müssen in den USA geboren sein. Tja, hätten doch nur 1933 Reichskanzler in Deutschland geboren sein müssen.

Ein Blitzschutz im Privathaus würde auch gegen Blitzspannungen die über die Leitung im Rohr verschleppt werden helfen wenn der eigentlich Einschlag in der Halle erfolgt.

Bye

Klar wenn der über die leitung kommt ist das nun mal so. Meinst Du wirklich ein parallel im Rohr verlegter Blitzschutzdraht hilft da? Ich glaube nicht Tim [TM by Tooltime] Gruß Christoph

Man sollte sich vor vorraussagen über das was blitze tun oder lassen hüten.

Ich kann mich noch gut erinnern, das ein blitz sich einen causseebaum auswählte, dann in das 2m entfernt liegende fernsprechkabel (1m tiefe) einschlug. Gemerkt hatten sie es, weil der blitz ein etwa 2mm großes loch in den stahlmantel schmolz. Dort drang feuchtikeit ein.

Bei einem anderen fall, schlug der blitz in ein 1m tief liegendes kabel, das etwa 3m vom nächsten baum entfernt verlegt war, ein. In der vermittlungsstelle war kein schaden entstanden. Auch nicht in dem zu ihr führendem kabelstück. Dafür mußten sämtliche HKs und einige VZKs im ort ausgewechselt werden. Großer schaden :-(

Christoph Hensel schrieb:

Hallo,

ich meinte auch Überspannungsableiter am Hausanschluss.

Bye

ASO klar ein Grobschutz sollte auf jeden Fall rein. Sag das doch gleich!

Gruß Christoph

Klar also ein Grobschutz ala Dehn Bloc etc ist immer zu empfehlen. Gruß Christoph