Fragen zu Absicherung von Kabeln

Hallo! Im Rahmen einer grösseren BGV A3 - Anlagenprüfung muss ich u.a. diverse Kabelstrecken prüfen, u.a. auch mich mit der jeweiligen Absicherung der Kabel befassen...

Die Kabel (NYY) liegen im normalem Erdreich in ca. 70 - 100cm Tiefe, ohne Rohr, nur mit Abdeckhauben bzw. direkt in Sand / Erde, Querschnitte sind u.a. 35, 70, 95, 120mm². Die Kabel gehen jeweils auf NH - Trenner in KVZ-Schränken. Absicherung ist z.Z. meistens zu hoch gewählt (meist mit NH 300A, unabhängig vom Querschnitt + Co !!!), Leitungslänge ca. 100 - 300 - 600m (nein, kein Schreibfehler!). Dass das so nicht zulässig ist, ist bekannt und daher soll auch das komplette Leitungsnetz neuberechnet werden durch unseren Kunden.

Die Tabellen in der VDE 0298.4, Temperatur im Erdreich 20°C sind da leider (zu) wenig aussagekräftig. Daher hier die Frage, wo (im Netz / in Büchern) gibts vernünftige Tabellen, u.a. mit den Werten Leitungslänge / max. Schleifenimpedanz / min. Kurzschlussstrom (für Verteilerzuleitungen reichen 5 s Abschaltzeit ja aus) / Sicherungsnenngrösse bzw. max. zulässige Belastung [A].

Parallel dazu auch die Frage, gibt es eine entsprechende Software (evtl. Share oder Freeware), bei der man nach Eingabe der entsprechenden Parameter sich einen fehlenden (max. Absicherung / Querschnitt) berechnen lassen kann?

Weiter noch die Frage zur Selektivität. Bei dem vorhandenen Leitungsnetz ist es möglich von mehreren Stellen über vorhandene Kabel einen Bereich einzuspeisen (kein Ringnetz) - hierzu müssen nur die jeweiligen Trenner mit NH-Sicherungen bestückt werden und an einer anderen Stelle entfernt werden. Bei einer Einspeisung aus einer anderen Richtung wäre dann ja im Falle eines solchen, die Selektivität genau umgekehrt herum, was bedeutet, das auf dem gesamten Abschnitt die entsprechenden NH´s getauscht werden müssten. Ist es evtl. zulässig - bei gleichem Querschnitt + passenden Längen + Messwerten die jeweiligen Zuleitungen mit gleichen NH-Sicherungen zu bestücken? Die jeweiligen Abgänge (zu den Verbrauchern + Anlagen bzw. anderen Verteilerschränken) sind dabei aussen vor, da jeweils in den Schränken noch mal abgesichert.

Vielen Dank schon mal - für die hoffentlich - hilfreichen Antworten. Mfg Markus

Reply to
M. Müller
Loading thread data ...

Hallo Markus,

das steht in VDE 0100 und die Praxis von KIEFER

mfg Ingenieurbüro Baumann