in allen Tabellen, die ich bisher im Web gefunden habe ist das Kabel bis 16A zugelassen.
Trotzdem liest man immer wieder von einigen max mit 10A absichern?
Verlegt wird das Kabel hinter Trockenbauw├Ąnden bzw. hinter Holzvert├Ąfelung. Einfach, nicht im B├╝ndel mit anderen Leitungen.
Was stimmt jetzt?
10A oder 16A?
Add pictures here
Ôťľ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.07.2013 20:52, schrieb Georg Wieser:

16A Dauerbelastung und Temperatur bis 25┬░C. Steigt die Temperatur ├╝ber 25┬░C dann entsprechend geringere Belastung.
--
mfg hdw