in allen Tabellen, die ich bisher im Web gefunden habe ist das Kabel bis



16A zugelassen.

Trotzdem liest man immer wieder von einigen max mit 10A absichern?



Verlegt wird das Kabel hinter Trockenbauwänden bzw. hinter Holzvertäfelung. Einfach, nicht im Bündel mit anderen Leitungen.



Was stimmt jetzt?


10A oder 16A?

Am 29.07.2013 20:52, schrieb Georg Wieser:

16A Dauerbelastung und Temperatur bis 25°C. Steigt die Temperatur über 25°C dann entsprechend geringere Belastung.