Netzwerk/TV zusammen mit Steckdosen im gleichen Mehrfachrahmen

Hi,

was spricht eigentlich dagegen, Netzwerk-/TV-Anschlüsse im gleichen Mehrfachrahmen zu haben wie die Steckdosen? Ich konnte keine diesbezügliche Vorschrift finden, die räumliche Trennung sollte doch auch ausreichend sein? Trotzdem sind TV oder Netzwerk (fast) immer abgesetzt von den Steckdosen?

Gruß Gerd

Reply to
Gerd Kluger
Loading thread data ...

Gerd Kluger schrieb:

Nichts, wenn die Steckdosen auch ohne Zentralscheibe berührsicher sind. Das sind heute fast alle. Früher aber nicht.

Ja, wenn die Wanddosen die Trennung *nicht* herausgebrochen haben, ist das ok.

Sieht hässlich aus. Ist wohl entweder schon lange installiert oder im Blut des Elektrikers.

Ciao Dschen

Reply to
Dschen Reinecke

Gerd Kluger schrieb:

Es gibt aus verschiedenen Gründen den Hinweis, verschiedene Spannungsebenen räumlich zu trennen. Selbst in Kabelkanälen wird empfohlen (oder vorgeschrieben?), daß Leistungskabel durch einen Metallschirm von Datenkabel getrennt sein sollten.

In der Hausinstallation ergibt sich dadurch wohl, daß Elektriker aus Gewohnheit beide Kabel räumlich trennen und damit auch die Dosen räumlich getrennt sind.

Viele Grüße Andreas

Reply to
Andreas Demant

Vorgeschrieben ist ein Trennsteg.

Da es von Kaiser so schone Abstandsstutzen gibt kann man die Dosen prima auf eine Höhe setzen.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Dschen Reinecke schrieb:

Schutzart IP 2X oder IP XXB, der Prüffinger nach DIN EN 60529 (DIN VDE

0470-1) darf auch nach entfernen der gemeinsamen Abdeckung keine spannungsführenden Teile berühren können. Gefordert in DIN VDE 0100-410:1997-01

Quelle: Dieter Vogt: "Elektro-Installation in Wohngebäuden" 5. Auflage, Seite 602-603

Ciao Dschen