Netzwerk/TV zusammen mit Steckdosen im gleichen Mehrfachrahmen

Hi,
was spricht eigentlich dagegen, Netzwerk-/TV-Anschlüsse im gleichen Mehrfachrahmen zu haben wie die Steckdosen? Ich konnte keine diesbezügliche Vorschrift finden, die
räumliche Trennung sollte doch auch ausreichend sein? Trotzdem sind TV oder Netzwerk (fast) immer abgesetzt von den Steckdosen?
Gruß Gerd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Gerd Kluger schrieb:

Nichts, wenn die Steckdosen auch ohne Zentralscheibe berührsicher sind. Das sind heute fast alle. Früher aber nicht.

Ja, wenn die Wanddosen die Trennung *nicht* herausgebrochen haben, ist das ok.

Sieht hässlich aus. Ist wohl entweder schon lange installiert oder im Blut des Elektrikers.
Ciao Dschen
--
Dschen Reinecke

=== der mit dem Namen aus China ===
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Dschen Reinecke schrieb:

Schutzart IP 2X oder IP XXB, der Prüffinger nach DIN EN 60529 (DIN VDE 0470-1) darf auch nach entfernen der gemeinsamen Abdeckung keine spannungsführenden Teile berühren können. Gefordert in DIN VDE 0100-410:1997-01

Quelle: Dieter Vogt: "Elektro-Installation in Wohngebäuden" 5. Auflage, Seite 602-603
Ciao Dschen
--
Dschen Reinecke

=== der mit dem Namen aus China ===
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Gerd Kluger schrieb:

Es gibt aus verschiedenen Gründen den Hinweis, verschiedene Spannungsebenen räumlich zu trennen. Selbst in Kabelkanälen wird empfohlen (oder vorgeschrieben?), daß Leistungskabel durch einen Metallschirm von Datenkabel getrennt sein sollten.
In der Hausinstallation ergibt sich dadurch wohl, daß Elektriker aus Gewohnheit beide Kabel räumlich trennen und damit auch die Dosen räumlich getrennt sind.
Viele Grüße Andreas
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Vorgeschrieben ist ein Trennsteg.

Da es von Kaiser so schone Abstandsstutzen gibt kann man die Dosen prima auf eine Höhe setzen.
Lutz
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload